JulietV
JulietV
Новичок

Регистрация: 18.05.2018

Москва

Сообщений: 57

21.05.2018 в 22:59:46

0
JulietV
JulietV
Новичок

Регистрация: 18.05.2018

Москва

Сообщений: 57

21.05.2018 в 23:00:36

Starnet122, Спасибо за схему в эксель!

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

21.05.2018 в 23:02:00

Холодильник без диф защиты ни есть гуд. Да и не отключаемые линии это бред.

0

Грубый, но справедливый

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20359

21.05.2018 в 23:10:05

JulietV написал:

JulietV, Чем вызван выбор автоматов на освещение типом В ? Прорабовы домыслы ? :)

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

22.05.2018 в 00:06:05

dokar, а чем вызван выбор типа C? Такие же домыслы?

Может, не стоит еще раз поднимать этот холивар? Вы ведь не найдете больше аргументов, чем сторонники ВТХ типа B. Как и они тоже не найдут.

Этот спор невозможно выиграть.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20359

22.05.2018 в 00:13:16

Alexey_Spb, В схеме мешанина . Я только об этом .

0
Starnet122
Starnet122
Эксперт

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1172

22.05.2018 в 09:12:46

dokar написал:

JulietV написал:

JulietV, Чем вызван выбор автоматов на освещение типом В ? Прорабовы домыслы ? :)

dokar, изначально это я девушке выслал шаблон. Там у меня все автоматы были "В". Она их оставила, и правильно сделала, 60 рублей экономии на автомате - это несерьёзно.

0
Starnet122
Starnet122
Эксперт

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1172

22.05.2018 в 09:13:56

dokar написал:

JulietV написал:

JulietV, Чем вызван выбор автоматов на освещение типом В ? Прорабовы домыслы ? :)

dokar, в моей схеме все изначально были "В".

0
Starnet122
Starnet122
Эксперт

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1172

22.05.2018 в 09:16:09

JulietV написал:

JulietV, в моей схеме Холодильник был под Дифавтоматом. Нельзя его оставлять без дифзащиты, он же весь металлический. Верните дифавтомат. Поставьте хотя бы ЭЛЕКТРОННЫЙ в целях экономии, но совсем без него - нельзя.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20359

22.05.2018 в 09:40:00

Starnet122 написал:

dokar написал:

JulietV написал:

JulietV, Чем вызван выбор автоматов на освещение типом В ? Прорабовы домыслы ? :)

dokar, в моей схеме все изначально были "В".

Starnet122, Ваша схема,- это ваша. Вопрос - у вас в доме маленький ТКЗ ?

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

22.05.2018 в 10:35:00

Starnet122 написал: Нельзя его оставлять без дифзащиты, он же весь металлический.

Однако, именно металлические элетроприборы можно оставлять без дифзащиты. Естественно, при условии наличия заземления и в проводке, и в шнуре холодильника. У некоторых широко известных в узких кругах вполне бытовых электроприборов прямо в инструкции написано на русском и на финском: "УЗО не использовать".

Однако действующие правила запрещают оставлять без дифзащиты любые розетки в помещениях с повышенной опасностью (к каковым относится любая кухня с водопроводом). Никто ведь не может запретить в процессе ремонта кухни включить в розетку для холодильника электродрель, и огрести.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.