JulietV
JulietV
Новичок

Регистрация: 18.05.2018

Москва

Сообщений: 57

18.05.2018 в 19:10:01

Vadim 161 написал: Та епрст... Опять на одни и те-же грабли... Позему линии освещения не под УЗО ??

Vadim 161, Можно и под УЗО (63А/30mA?), обязательно ли это, в целях экономии сделала без?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

18.05.2018 в 19:12:31

JulietV, раскидайте все линии освещения под своими тремя УЗО.

0

Грубый, но справедливый

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.05.2018 в 19:23:15

JulietV, вообще то это не Ваша тема, хотя и о том же. На кой 4 линии на освещение? таймер для рассады? Аквасторож, кондей, водогрей, тёплый пол планируете?

JulietV написал: но ни в чем не уверенна.

Это не орфографическая ошибка?

Vadim 161 написал: Та епрст... Опять на одни и те-же грабли... Позему линии освещения не под УЗО ??

Это не обязалавка...

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

18.05.2018 в 19:26:01

megrad написал: Это не обязалавка...

И что ? Давайте тогда вообще УЗО не будем ставить...

0

Грубый, но справедливый

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.05.2018 в 19:28:26

Vadim 161 написал: Давайте тогда вообще УЗО не будем ставить...

Это угроза?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

18.05.2018 в 19:30:11

megrad, нет. Это о том что если УЗО вставится, то под него нужно заводить все линии, ну разве что корме сигналки например. А если еще и несколько УЗО, то и подавно.

0

Грубый, но справедливый

JulietV
JulietV
Новичок

Регистрация: 18.05.2018

Москва

Сообщений: 57

18.05.2018 в 19:31:32

Я так понимаю, можно уменьшить количество линий освещения и раскидать их под узо, как раз влезает. Megrad, таймер для цветов (у меня их очень много). К сожалению приходится во всем этом разбираться, т.к. предложенный прорабом вариант оказался очень странным.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

18.05.2018 в 19:38:00

JulietV написал: и раскидать их под узо

Под разные. И так чтобы если выбьет УЗО на розетки ванной или комнаты то там был свет, т.е. перемешать автоматы под разными УЗО перекрестно.

0

Грубый, но справедливый

JulietV
JulietV
Новичок

Регистрация: 18.05.2018

Москва

Сообщений: 57

18.05.2018 в 19:49:18

Vadim 161 написал:

JulietV написал: и раскидать их под узо

Под разные. И так чтобы если выбьет УЗО на розетки ванной или комнаты то там был свет, т.е. перемешать автоматы под разными УЗО перекрестно.

Vadim 161, Да, я так и поняла).А то, что холодильник не под узо и отдельной неотключаемой линией нормально?

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

18.05.2018 в 19:53:26

JulietV, к сожалению, с телефона картинку не разобрать. Можете текстом линии написать? Vadim 161 прав - освещение под УЗО, если у вас их 4, это более чем достаточно даже для трёшки. Конечно, если нет особых требований (думаю, у вас их нет).

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

18.05.2018 в 19:55:29

JulietV, лучше под УЗО, хоть это и не обязательно по нормативам.

Чтобы решить эту дилемму, замените автомат холодильника на диф - сохраните "неотключаемость" и будет дифзащита.

А вообще посмотрите пожалуйста - http://www.mastergrad.com/blogs/post/11240/

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу