Ikibu
Ikibu
Местный

Регистрация: 31.01.2007

Москва

Сообщений: 232

16.02.2007 в 18:48:32

Имеем сталинку кирпич, 9 этажей, стояк в квартире. Этаж 4-й Из пола приходят 4 кабеля по 20-25 квадратов алюминий. 3 фазы и ноль.
Одна из фаз до меня. От нее - отвод алюминием 6 квадратов до автомата 25А, далее на счетчик. Ноль не разрывается, к нему что-то типа "орешка", от него алюминий 4 квадрата прямо на счетчик.

После счетчика в мои автоматы почемуто разведено как на картинке по ссылке. Как должно быть правильно? В квартиру дальше идут всего 2 линии. http://farm1.static.flickr.com/170/392100600_956f27d422.jpg?v=0 (ввод снизу)

Получается автоматами рвутся и фаза и нули??

Подскажите пожалуйста. Спасибо

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.02.2007 в 19:32:41

2Ikibu
Если подключено именно так, как вы изобразили, то это грубейшее нарушение - фаза и ноль должны проходить через один двухполюсный автомат и отключаться одновременно.

0
Ikibu
Ikibu
Местный

Регистрация: 31.01.2007

Москва

Сообщений: 232

16.02.2007 в 19:39:54

avmal написал : 2Ikibu
Если подключено именно так, как вы изобразили, то это грубейшее нарушение - фаза и ноль должны проходить через один двухполюсный автомат и отключаться одновременно.

именно так подключено, еще раз проверил.

Можно ли исправить как-нибудь просто? В любом случае всю электрику в квартире менять собираюсь в ближайшее время. Но сейчас вот, что можно предпринять? Что б нарушения были не такие грубые или вообще без них?

Спасибо

0
Ikibu
Ikibu
Местный

Регистрация: 31.01.2007

Москва

Сообщений: 232

16.02.2007 в 19:42:46

avmal написал : 2Ikibu
Если подключено именно так, как вы изобразили, то это грубейшее нарушение - фаза и ноль должны проходить через один двухполюсный автомат и отключаться одновременно.

Можно ли соединить нули отдельно шиной и с нее, с шины, отдать в линии вывода? А автоматы оставить только две штуки по 16А ? И они рвут фазу на 2 этих линиях.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.02.2007 в 20:32:59

Ikibu написал : Можно ли соединить нули отдельно шиной и с нее, с шины, отдать в линии вывода? А автоматы оставить только две штуки по 16А ? И они рвут фазу на 2 этих линиях.

Можно, если вы точно будете уверены, что на автоматах остались именно фазы.

0
Ikibu
Ikibu
Местный

Регистрация: 31.01.2007

Москва

Сообщений: 232

16.02.2007 в 20:39:53

avmal написал : Можно, если вы точно будете уверены, что на автоматах остались именно фазы.

Пятница вечер не самое "людное" время )) Спасибо за поддержку!

Сделал как написал. Оставил пока два по 16А. Все работает.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.02.2007 в 21:21:55

Ikibu написал : Пятница вечер не самое "людное" время )) Спасибо за поддержку!

Сделал как написал. Оставил пока два по 16А. Все работает.

Чтобы обезопасить себя не пожалейте копейки и замените однофазники двухфазными автоматами - при отключении автомата вы будете уверены, что линия полностью обесточена даже, если "веселые жэковские электрики" случайно перекинут фазу с нулем, хотя, это маловероятно.

0
Wazawai
Wazawai
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

17.02.2007 в 18:02:06

Знакомая картина. Раньше ставили пробки на фазу и на ноль. После замены пробок автоматами схему оставили ту же -- два однопроводных автомата, а не один двухпроводной.

0
Ikibu
Ikibu
Местный

Регистрация: 31.01.2007

Москва

Сообщений: 232

17.02.2007 в 19:21:40

avmal написал : Чтобы обезопасить себя не пожалейте копейки и замените однофазники двухфазными автоматами - при отключении автомата вы будете уверены, что линия полностью обесточена даже, если "веселые жэковские электрики" случайно перекинут фазу с нулем, хотя, это маловероятно.

Двухфазный автомат - это именно "настоящий" 2p или 1P+Na? Т.е. лучше ли использовать автомат с двумя расщепителями или с ращепителем на фазе и зависимым от него контактом нуля?

Как правильнее делать в системе без настоящей земли? Зануленее будет сделано.

Спасибо

0
Ikibu
Ikibu
Местный

Регистрация: 31.01.2007

Москва

Сообщений: 232

17.02.2007 в 19:23:10

Wazawai написал : Знакомая картина. Раньше ставили пробки на фазу и на ноль. После замены пробок автоматами схему оставили ту же -- два однопроводных автомата, а не один двухпроводной.

Именно так, раньше, до 91-го года стояли "пробки-автоматы" ) Потом ЖЭКовский электрик прикрутил к фанерке автоматы и вкрутил на место "пробок"... так и жили

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.02.2007 в 21:09:16

Ikibu написал : Двухфазный автомат - это именно "настоящий" 2p или 1P+Na? Т.е. лучше ли использовать автомат с двумя расщепителями или с ращепителем на фазе и зависимым от него контактом нуля?

Как правильнее делать в системе без настоящей земли? Зануленее будет сделано.

Спасибо

2Р или 1Р+N - без разницы. Весь вопрос в небольшой разнице в цене и 2Р проще найти. Зануление не делайте ни в коем случае - раскошельтесь и поставьте УЗО.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу