22.05.2018 в 20:13:10
приходил на днях мастер по приточке и замерил, что в санузле нет вообще вентиляции, в процессе ремонта снес сантехкабину и обнаружил, что она изнутри залита полностью бетоном...
что с этим делать? это брак постройки? кто отвечает?
22.05.2018 в 21:50:21
Колька написал: что с этим делать?
Сделать то, что не сделали строители - выбить заглушку (дно воронки). Если нужно, можно отверстие расширить.
22.05.2018 в 22:35:50
Там за заглушкой бетон залит
22.05.2018 в 23:02:46
Венткороб из чего? Если гипсолитовый, можно пробовать пробить отверстие выше, под потолком. Если дом новый, то требуйте от застройщика исправить - это его "косяк"
23.05.2018 в 07:30:43
AlexEE, дом старый (П44, 1981), гороб гипсовый
23.05.2018 в 08:43:07
Колька написал: Там за заглушкой бетон залит
На фото этого не видно. Мало того, канал у Вас рабочий. Разбейте пленку, удалите мусор, сделайте фото вверх. Вполне возможно, что других проблем там нет. А замеряльщик что, пленку сбить не мог и просмотреть канал? Это его прямая обязанность. Пардон, я думал Вы приглашали трубочиста. Тогда пригласите местного трубочиста, пусть пробьет пленку (хотя это можно сделать и самому, даже черенком от швабры), заодно и канал проверит. У Вас какой этаж из 16?
23.05.2018 в 09:53:40
15/16, местного пригласил, но фиг знает когда он прийдет
25.05.2018 в 21:39:38
Колька написал: 15/16
Тогда еще проще. Вы все увидите до чердака.
Колька написал: местного пригласил, но фиг знает когда он прийдет
Половина работы можно сделать самому. Если ремонт делаете сами, то молоток держать умеете, если нет, то попросите рабочих. Практически на 100% проблемы нет, а если есть, то она легко решается: нужно всего-навсего выгрести мусор ( и, вероятно, голубиный помет).