bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

23.05.2018 в 15:41:50

Надо дома перенести розетку, от которой питается электроплита. Проводка советская алюминиевая, соответственно, маркировки нет. Соблюден ли стандарт подключения - не известно. Как определить фазу - тут все понятно, вопросов нет. А вот как не перепутать ноль с землей? И надо ли их различать вообще. Посмотрите, пожалуйста, на щиток в подъезде. У меня такое ощущение, что ноль и земля там замкнуты. и, соответственно, пофигу, как их расположить в розетке.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

23.05.2018 в 16:03:42

Вопросы по фото: Сколько толстых проводов в стояке? 4 или 5? Есть ли среди них голубой или синий провод?

Цвет проводов явно намекает на то, что реконструкция стояков делалась относительно недавно.

0
bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

23.05.2018 в 17:44:23

AlexeyL написал: Сколько толстых проводов в стояке? 4 или 5?

5

AlexeyL написал: Есть ли среди них голубой или синий провод?

Нет. Есть желто-зеленый (земля), красный и два белых.

Замерил сопротивление в розетке между землей и нулем - оказалось околонулевое. Порядка 3-4 мОм. Решил не париться, подключил, исходя из предположения, что земля в розетке снизу, как положено. Варочная панель работает. По крайней мере сразу не перегорела. :)

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

23.05.2018 в 17:57:59

bc---- написал: 5 ... Есть желто-зеленый (земля), красный и два белых.

Что-то не сходится в количестве. Земля, три фазы, и... кто пятый?

bc---- написал: Замерил сопротивление в розетке между землей и нулем - оказалось околонулевое. Порядка 3-4 мОм.

Да, так должно быть в любой сети с "занулением", с системой заземления TN в любом варианте. Правильность выбора между PE и N прозваниванием без отключения определить нереально.

bc---- написал: Решил не париться, подключил

Дык. Именно так проектная система TN-C-S с разделением на вводе в дом иногда превращается в кривую реализацию TN-C с двумя PEN.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

23.05.2018 в 18:05:50

bc---- написал: Есть желто-зеленый (земля), красный и два белых.

Что-то не сходится арифметика. Так 4 или 5? Два отдельных нуля подведены снизу (N и PE) или один PEN в неправильной жёлто-зелёной изоляции?

0
bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

24.05.2018 в 00:04:45

Извиняюсь, 3 белых.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

24.05.2018 в 00:21:04

bc---- написал: Извиняюсь, 3 белых.

Плюс один красный и один жёлто-зеленый?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

24.05.2018 в 00:38:08

MaSeVi, совершенно верно. Причем, от желто-зеленого идут какие-то два хлипкие проводка по внешнему виду 4 квадрата, не больше, один на общую шину, второй на железяку, приваренную к щитку (сверху на фото).

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

24.05.2018 в 00:41:40

bc---- написал: А вот как не перепутать ноль с землей?

Очень просто. Включаете любую нагрузку между фазой и искомыми проводами, по очереди. На каком узо сработает - тот и земля.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

24.05.2018 в 00:43:37

bc---- написал: по внешнему виду 4 квадрата

Думаю, 6-ка минимум. Но это я только так думаю)

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

24.05.2018 в 06:34:32

Radio написал:

bc---- написал: А вот как не перепутать ноль с землей?

Очень просто. Включаете любую нагрузку между фазой и искомыми проводами, по очереди. На каком узо сработает - тот и земля.

Radio, вот про это не подумал, спасибо!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.