Aтос написал: Выравняйте потенциал соедените N и PE
Соединил, все сработало. Потенциал у них равный, вольтметр между нулями показывает 0. Чяднт?
24.05.2018 в 11:50:50
Aтос написал: Выравняйте потенциал соедените N и PE
Соединил, все сработало. Потенциал у них равный, вольтметр между нулями показывает 0. Чяднт?
24.05.2018 в 11:58:36
bc---- написал: Включаете любую нагрузку между фазой и искомыми проводами, по очереди. На каком узо сработает - тот и земля.
Что-то мне подсказывает, что в цепи электроплиты там никаких УЗО нет.
24.05.2018 в 12:04:09
AlexeyL, так давно пора поставить. Как раз подходящий случай.
24.05.2018 в 12:09:58
Radio написал: так давно пора поставить.
Дык, тогда тот же вопрос возникает в месте установки УЗО. Какой из двух нулей пропускать через УЗО, а какой мимо?
24.05.2018 в 12:15:45
AlexeyL написал: Дык, тогда тот же вопрос возникает в месте установки УЗО. Какой из двух нулей пропускать через УЗО, а какой мимо?
Который от жолто-зеленого провода прицеплен - тот мимо. По идее.
24.05.2018 в 12:39:25
Radio написал: Который от жолто-зеленого провода прицеплен - тот мимо. По идее.
Дык, мы опять же не про идею, а про конкретное мрачное фото. Насколько я вижу, в квартиры от нулевых шинок идут белые провода. А жёлто-зелёный только приходящий PEN. Так? Вопрос адресован, в первую очередь, автору темы.
24.05.2018 в 13:28:09
AlexeyL написал: А жёлто-зелёный только приходящий PEN.
От приходящего пня и плясать, какие проблемы?
24.05.2018 в 13:38:09
AlexeyL написал: Главная засада в шлейфе хлипких шинок, по которым последовательно разведён "PEN" заниженного сечения. Полагаю, что есть и другие чудеса.
Что значит в шлейфе? Способ ответвления от земляного ореха чем не чудо? :)
24.05.2018 в 13:49:48
bnmuyt написал: Способ ответвления от земляного ореха чем не чудо?
Чудеса начинаются после ответвления. На фото видно, что ответвление (на вид 6 мм2) от ореха приходит на одну синюю шинку из пяти одинаковых. Вопросы, на которые я не могу ответить по фото:
24.05.2018 в 14:07:36
Я так понимаю, что вместо самого верха посередине поставили PE, остальные N, к N приходят нули со счетчиков. С цветами бы отходящих линий разобраться, вводят в заблуждение.