Уважаемые форумчане, добрый день!

Подскажите, пожалуйста, по схеме электрощитка. Купили квартиру в старом панельном доме серии II-49Д, газ (71 года постройки). Кап. ремонт в доме не делали, соответственно, электрику тоже не меняли, и PE, как я понял, тоже нет.

Сейчас планируем ремонт квартиры, проектирую электрику.

Текущее состояние этажного на две квартиры щитка (ошибочно назвал его подъездным на схеме) на фотографии. Мой слева.

Ходил в ГБУ Жилищник, общался с главным техником. Говорит, что вводный автомат больше 25А ставить не стоит (что логично, т.к. провод алюминиевый от магистрали идет 4 кв.мм – макс сила тока 28А). А сейчас стоит на 40А..

Посмотрите, пожалуйста, схему щитка. Получилось, на мой взгляд, жутковато. Раньше жил с 2-3 автоматами, а тут получилось 22 + вводные + УЗО + УЗМ…

Планирую в этажном щитке поставить перед двухтарифным счетчиком двухполюсный автомат С25 (в качестве рубильника, я так понял, что это можно сделать, надо только заявку на снятие пломбы с счетчика в МосЭнергосбыт оставить?), после счетчика противопожарное УЗО 40А, 100mA (выше на номинал автомата) медным проводом 4 кв.мм. Затем завожу провод в квартиру в вводный автомат С25, от него к УЗМ-51М, затем группы автоматов, часть под УЗО (санузел под 10mA, кондеры, теплые полы, кухня под 30mA), часть без (розетки и свет в комнатах). в таблице ниже, что и под каким УЗО думаю поставить (выделены цветами):

Вопросы следующие:

1) Пока писал пост, понял, что для каждого УЗО не вывел отдельную шину N. Это ведь требования к УЗО, иначе постоянно будут отключаться?

2) Без PE толк и от УЗО, и от УЗМ будет ведь?

2) Насколько вообще получилась корректной схема? Есть ли критичные ошибки?

3) В идеале бы грамотно уменьшить количество автоматов и УЗО. Можно наверное все теплые полы (4 места, в сумме около 8 кв.м) под один автомат С16, а автоматы кондиционеров (3шт, по идее не очень мощные - самая большая комната 16 кв.м ) (кстати, тоже наверное можно все на один автомат С16?) вместе с автоматом полов поместить под одно УЗО 40А? И все освещение (кроме ванной) под один автомат?

0

С уважением,
Олег Кудрявцев

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

23.05.2018 в 16:10:27

okudryavcev написал: УЗО 40А, 100mA

Оно должно быть селективным, а это ~6000р. УЗО 32А у АББ нет, и тем более на 10мА.

okudryavcev написал: 1) Пока писал пост, понял, что для каждого УЗО не вывел отдельную шину N. Это ведь требования к УЗО, иначе постоянно будут отключаться?

Да, правильно поняли.

okudryavcev написал: 2) Без PE толк и от УЗО, и от УЗМ будет ведь?

Будет.

okudryavcev написал: 2) Насколько вообще получилась корректной схема? Есть ли критичные ошибки?

Имея целых 4 УЗО оставлять линии освещения без диф защиты мягко скажем глупо. Первое УЗО заменить на 30мА. УЗО 10мА если и ставится,то на одну-две линии, а не на десяток. И у АББ УЗО 10мА только на 16А. У Хагера есть на 25А 10мА.

okudryavcev написал: 3) В идеале бы грамотно уменьшить количество автоматов и УЗО. Можно наверное все теплые полы (4 места, в сумме около 8 кв.м) под один автомат С16, а автоматы кондиционеров (3шт, по идее не очень мощные - самая большая комната 16 кв.м ) (кстати, тоже наверное можно все на один автомат С16?) вместе с автоматом полов поместить под одно УЗО 40А? И все освещение (кроме ванной) под один автомат?

На теплые полы лучше пару линий. И кабель 2,5 квадрата зажимать в терморегулятор ну совсем не удобно, клеммы жиденькие. Если кондеи будут с прямым подключением, то лучше на каждый из них тянуть свою линию. На освещение будет достаточно 2-3 линии.

0

Грубый, но справедливый

AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

23.05.2018 в 16:14:39

okudryavcev написал: 2) Без PE толк и от УЗО, и от УЗМ будет ведь?

Толк от УЗО будет. Но без PE значительная часть перечисленной техники в полностью исправном состоянии имеет полное право весьма ощутимо "кусаться" в пределах тока срабатывания УЗО, за счёт разрешённых конструктивных утечек. Оно неспроста в инструкциях прямо сказано о необходимости розеток с заземлением. Тёплый пол по стандарту тоже требует над собой заземлённую сетку для ловли утечек.

Кроме того, я подозреваю, что в 25 ампер вся эта благодать не укладывается даже с учётом коэффициента одновременности. Соответственно, первый совет - существенно урезать осетра.

okudryavcev написал: Пока писал пост, понял, что для каждого УЗО не вывел отдельную шину N. Это ведь требования к УЗО, иначе постоянно будут отключаться?

Да. Точнее, не "постоянно", а "сразу после подачи питания".

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

23.05.2018 в 16:19:16

AlexeyL написал: в 25 ампер вся эта благодать не укладывается

Прекрасно укладывается.

0

Грубый, но справедливый

okudryavcev
okudryavcev
Новичок

Регистрация: 23.05.2018

Москва

Сообщений: 14

23.05.2018 в 17:09:28

Vadim 161,

Оно должно быть селективным, а это ~6000р.

Про селективное не знал, спасибо, почитаю. А вообще насколько важно/обязательно ставить противопожарное УЗО?

УЗО 32А у АББ нет, и тем более на 10мА.

Про 32А знал, на схеме забыл поменять. Про 10mA не знал, что нет таких. Спасибо.

Имея целых 4 УЗО оставлять линии освещения без диф защиты мягко скажем глупо. Первое УЗО заменить на 30мА. УЗО 10мА если и ставится,то на одну-две линии, а не на десяток. И у АББ УЗО 10мА только на 16А. У Хагера есть на 25А 10мА.

Коллеги тут у меня говорят, что 4 УЗО даже много, можно два оставить: на один ванную повесить, на другой все остальное. ПРавда, говорят, в этом случае, надо чтоб автоматы были двухполюсные, чтобы проблемную линию в случае чего быстро найти.

На теплые полы лучше пару линий. И кабель 2,5 квадрата зажимать в терморегулятор ну совсем не удобно, клеммы жиденькие. то есть лучше 3*1.5 кабель?

Если кондеи будут с прямым подключением, то лучше на каждый из них тянуть свою линию.

да, с прямым.

На освещение будет достаточно 2-3 линии.

Например, Спальня и Детская на одну, гостиная, кухня, коридор - на другую?

0

С уважением,
Олег Кудрявцев

okudryavcev
okudryavcev
Новичок

Регистрация: 23.05.2018

Москва

Сообщений: 14

23.05.2018 в 17:13:32

AlexeyL написал:

okudryavcev написал: 2) Без PE толк и от УЗО, и от УЗМ будет ведь?

Толк от УЗО будет. Но без PE значительная часть перечисленной техники в полностью исправном состоянии имеет полное право весьма ощутимо "кусаться" в пределах тока срабатывания УЗО, за счёт разрешённых конструктивных утечек. Оно неспроста в инструкциях прямо сказано о необходимости розеток с заземлением. Тёплый пол по стандарту тоже требует над собой заземлённую сетку для ловли утечек.

Кроме того, я подозреваю, что в 25 ампер вся эта благодать не укладывается даже с учётом коэффициента одновременности. Соответственно, первый совет - существенно урезать осетра.

okudryavcev написал: Пока писал пост, понял, что для каждого УЗО не вывел отдельную шину N. Это ведь требования к УЗО, иначе постоянно будут отключаться?

Да. Точнее, не "постоянно", а "сразу после подачи питания".

AlexeyL, спасибо!

Первоначально хотел на 40А на ввод, но потом узнал, что пока к квартире только 4 кв.мм медь подходит. То есть нет смысла, пока кап.ремонта дома не будет. Да и инженер из ГБУ Жилищника само собой не разрешил. Вообще жена хотела проточный водонагреватель, а они потребляют большую мощность, собственно из-за чего я и пошел в мосэнерго, затем в жилищник, чтобы узнать, сколько у нас в доме на квартиру.

0

С уважением,
Олег Кудрявцев

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.05.2018 в 17:15:53

okudryavcev, аквасторож, сигналку планируете? Групп на освещение достаточно двух, только разместить так чтобы при сработке УЗО освещение осталось.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

okudryavcev
okudryavcev
Новичок

Регистрация: 23.05.2018

Москва

Сообщений: 14

23.05.2018 в 17:25:49

megrad написал: okudryavcev, аквасторож, сигналку планируете? Групп на освещение достаточно двух, только разместить так чтобы при сработке УЗО освещение осталось.

megrad, спасибо. а что такое аквасторож? датчики на протечку? не думал, кстати еще.. В общем я так понял, что под 3 УЗО 40А (30mA) стоит уместить все автоматы: 1 УЗО на Санузел (стиралка, отвещение, полотенцесушитель/розетки, водонагреватель); 1 УЗО на всю кухню плюс все розетки плюс все освещение; 1 УЗО на кондеры, теплые полы и балкон?

Так допустимо будет?

0

С уважением,
Олег Кудрявцев

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

23.05.2018 в 18:13:07

Нет не так. Запихивать все розетки и освещение под одно УЗО не нужно. Раскидайте под двумя УЗО равномерно все розеточные линии, линии на кондеи, ТП и освещение. И вы так и не ответили как будут подключаться кондеи, напрямую или через розетки.

0

Грубый, но справедливый

okudryavcev
okudryavcev
Новичок

Регистрация: 23.05.2018

Москва

Сообщений: 14

23.05.2018 в 18:23:44

Vadim 161 написал: Нет не так. Запихивать все розетки и освещение под одно УЗО не нужно. Раскидайте под двумя УЗО равномерно все розеточные линии, линии на кондеи, ТП и освещение. И вы так и не ответили как будут подключаться кондеи, напрямую или через розетки.

Vadim 161, а, теперь, кажется, понял. Одно УЗО под санузел оставить, всё остальное по двум другим УЗО раскидать равномерно. Вроде отвечал в прошлом сообщении. Прямое подключение кондеров.

0

С уважением,
Олег Кудрявцев

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.05.2018 в 18:30:12

okudryavcev написал: а что такое аквасторож? датчики на протечку?

Аквасторож ссылка, гидролок ссылка плюс существуют механические аквастоп ссылка у данной приблуды один минус - сработка только под определённым давлением.