megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.05.2018 в 11:21:36

okudryavcev написал: как раз таки он требует очень мало мощности.

Есть вентиля на акумах с радио каналом, так что блок мона поставить в электро щите.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Alex9801
Alex9801
Местный

Регистрация: 08.05.2007

Москва

Сообщений: 150

24.05.2018 в 13:36:11

ВВодной автомат в квартирном щитке заменить на выключатель нагрузки (рубильник). Вводной кабель вместо 3х4 взять 3х6 (когда будет реконструкция и появится норм. стояк, просто замените вводной автомат на 32А и все). Все розеточные и световые линии распределить по УЗО таким образом, чтобы:

  • в каждом помещении розетки и свет были на разных УЗО (отключились розетки - доступен свет, отключился свет - можно воткнуть переноску в розетку).
  • розетки сопряженных помещений разнести на разные УЗО. Если в комнате сработало УЗО и отключились розетки, то прокидываем временно удлинитель до коридора. Аналогично для света: отключилась линия по УЗО со светом в комнате - открываем дверь в коридор. Полумрак от коридора это значительно лучше, чем в кромешной тьме пробираться до кладовки с лампой.
  • На кухне должно быть 2 розеточных линии от разных УЗО: Отключилось УЗО где холодильник - удлинителем подключаем к соседней розетке.
0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

24.05.2018 в 13:40:27

Alex9801 написал: Отключилось УЗО где холодильник - удлинителем подключаем к соседней розетке.

Это очень сложно, да и удинитель. Проще отдельную линию и свое узо на холодильник, чтоб не отключалось.

0
Alex9801
Alex9801
Местный

Регистрация: 08.05.2007

Москва

Сообщений: 150

24.05.2018 в 13:56:32

Radio написал:

Alex9801 написал: Отключилось УЗО где холодильник - удлинителем подключаем к соседней розетке.

Это очень сложно, да и удинитель. Проще отдельную линию и свое узо на холодильник, чтоб не отключалось.

Radio, Что сложного вынуть вилку из одной розетки и подключить к другой, пусть даже и через удлинитель? Это временное решение, пока Вы будете искать причину отключения и устранять ее. Может уйти полдня, а холодильник потечет за это время. Меня такая схема однажды выручила.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

24.05.2018 в 14:05:55

Alex9801 написал: Что сложного вынуть вилку из одной розетки и подключить к другой, пусть даже и через удлинитель? Это временное решение, пока Вы будете искать причину отключения и устранять ее.

Если никого не будет дома, то кто эту вилку вынет и вставит, м?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

24.05.2018 в 17:17:19

Alex9801 написал: На кухне должно быть 2 розеточных линии от разных УЗО: Отключилось УЗО где холодильник - удлинителем подключаем к соседней розетке.

Alex9801 написал: Что сложного вынуть вилку из одной розетки и подключить к другой

А что мешает воткнуть этот удлинитель в розетку коридора ?

0

Грубый, но справедливый

okudryavcev
okudryavcev
Новичок

Регистрация: 23.05.2018

Москва

Сообщений: 14

24.05.2018 в 17:56:12

Alex9801, спасибо за рекомендации.

ВВодной автомат в квартирном щитке заменить на выключатель нагрузки (рубильник). Вводной кабель вместо 3х4 взять 3х6 (когда будет реконструкция и появится норм. стояк, просто замените вводной автомат на 32А и все)

Это да, уже планирую так и делать.

в каждом помещении розетки и свет были на разных УЗО (отключились розетки - доступен свет, отключился свет - можно воткнуть переноску в розетку).

Уже учел - на обновленной схеме так и делал.

розетки сопряженных помещений разнести на разные УЗО. Если в комнате сработало УЗО и отключились розетки, то прокидываем временно удлинитель до коридора. Аналогично для света: отключилась линия по УЗО со светом в комнате - открываем дверь в коридор. Полумрак от коридора это значительно лучше, чем в кромешной тьме пробираться до кладовки с лампой.

Вообще интересная идея, подумаю.

На кухне должно быть 2 розеточных линии от разных УЗО: Отключилось УЗО где холодильник - удлинителем подключаем к соседней розетке

Это думаю, у меня лишним будет. Розетки гостиной и прихожей под другим УЗО. В случае чего до них смогу удлинитель кинуть. В идеале бы конечно, под отдельный УЗО холодильник тогда, но дороже получается.

0

С уважением,
Олег Кудрявцев

okudryavcev
okudryavcev
Новичок

Регистрация: 23.05.2018

Москва

Сообщений: 14

24.05.2018 в 18:03:22

А подскажите, пожалуйста, еще по выбору моделей устройств. остановился на таких (ABB, насколько я понял, один из лучших производителей?):

  • Вводной автомат перед счетчиком: ABB S202 C25 2CDS252001R0254;
  • УЗО селективное: F202 40А, 100мА, тип A-S 2CSF202201R2400;
  • УЗМ-51М меандр;
  • УЗО (3 шт.): F202 40А, 30МА, ТИП A 2CSF202101R14003200;
  • ABB S201 C16 (8 шт.) 2CDS251001R0164;
  • ABB S201 B16 (1 шт.) 2CDS251001R0104;
  • ABB S201 C10 (3 шт.) 2CDS251001R1165;
  • ABB S202 C10 (2 шт.) 2CDS252001R0104;
  • ABB S202 C16 (3 шт.) 2CDS252001R0164.

Или можно что-то подобрать лучше/не хуже и не дороже?

0

С уважением,
Олег Кудрявцев

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

24.05.2018 в 18:05:47

okudryavcev, Всё нормально, только зачем один автомат В16?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

okudryavcev
okudryavcev
Новичок

Регистрация: 23.05.2018

Москва

Сообщений: 14

24.05.2018 в 18:15:45

MaSeVi написал: okudryavcev, Всё нормально, только зачем один автомат В16?

MaSeVi, на форумах и статьях встречал таблички с потребителями электроэнергии (какую мощность потребляют, какая характеристика срабатывания нужна), и из тех потребителей, что у меня есть, везде водонагревателю рекомендован именно B был. Хотя сейчас почитал еще: в целом если позволяют средства, то в старых домах вообще рекомендуется B использовать, но он дороже и его сложнее найти, поэтому, ничего страшного, если везде будет C.

0

С уважением,
Олег Кудрявцев

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

24.05.2018 в 18:22:03

okudryavcev написал: вообще рекомендуется B использовать, но он дороже и его сложнее найти

В Москве - несложно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу