wenerikk написал: СтранникXXI, вам нужен стояк с кабелями, который за динрейкой с автоматами, правильно?
wenerikk, Да...
31.05.2018 в 15:07:07
wenerikk написал: СтранникXXI, вам нужен стояк с кабелями, который за динрейкой с автоматами, правильно?
wenerikk, Да...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
31.05.2018 в 15:07:19
wenerikk написал: СтранникXXI, вам нужен стояк с кабелями, который за динрейкой с автоматами, правильно?
wenerikk, да, он должен проходить сквозняком снизу вверх.
31.05.2018 в 16:18:21
wenerikk написал: dokar, вот полное фото
wenerikk, слева у соседей на вводе древняя АЕшка на 25А . А вам кто менял вводной на 32А и модульные ставил ? В щите явно джамшуты из УК поработали .
Да, ни фига.
31.05.2018 в 16:39:52
dokar, хороший вопрос...квартиру я недавно купил, сложно сказать кто и когда менял автоматы. Скажите, для замены электропроводки нужны ли какие-либо согласования с электриками? Дом кооперативный и находится в обслуживании частной управляющей компании.
31.05.2018 в 16:44:29
wenerikk, К УК обращаться для замены проводки квартиры не надо...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
31.05.2018 в 18:48:49
Господа, пардон, перепутал щитовые квартир...Мои автоматы слева с вводным на 25А. Фотографии прилагаются.




31.05.2018 в 18:53:19
wenerikk, C25А это не вводной...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
31.05.2018 в 18:54:08
Судя по всему - вам повезло, стояк пятипроводный, если конечно желто-зеленый провод это точно PE :)
MaSeVi написал: C25А это не вводной...
Вводной это АЕ 25А, черненький, слева.
Грубый, но справедливый
31.05.2018 в 18:55:29
MaSeVi написал: C25А это не вводной...
Вводной это АЕ 25А, черненький, слева.
Грубый, но справедливый
31.05.2018 в 18:57:20
Vadim 161, Я это и имел в виду, но неясно выразился))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
31.05.2018 в 23:06:29
Vadim 161 написал: повезло, стояк пятипроводный, если конечно желто-зеленый провод это точно PE :)
Однако не понятно заземление рамы щита к какому проводу и ореху подключены ?

wenerikk, Может кисточкой пыль осторожно в щите смахнете. Убедитесь , что щит заземлен на ж/з провод
Да, ни фига.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.