Здравствуйте Требуется совет по подключению нагрузки к датчику присутствия.
Механизм для датчика присутствия фирмы Busch-Jaeger – Комфорт 6815 U (вставка) плюс сам датчик присутствия 6815 фирмы АВВ . Схема подключения механизма двухпроводная (на разрыв фазы). Ноль не предусмотрен, но присутствует третья клемма для подключения дополнительного выключателя (по схеме – в разрыв фазы).
Номинальная мощность 300 Вт. Номинальное напряжение 230 в . Минимальная нагрузка 40 Вт.
При работе в паре с лампой накаливания (60 Вт) и вытяжным вентилятором (10 Вт) - работа безупречна. При замене лампы накаливания на светодиодную (12 Вт) - датчик не функционирует, что и понятно, т.к. не хватает минимальной мощности потребителей (40 Вт).
Посоветуйте, что можно сделать в данной ситуации (без подключения дополнительных потребителей, помимо указанных).
И ещё вопрос: Возможно ли использовать клемму для дополнительного выключателя для подключения и разводки на потребителей ноля ? Или данное "творчество" может привести к КЗ ?
Заранее признателен за ответ.