13.06.2018 в 15:47:08

Добрый день.

Прочел много форумов и статей на эту тему но так и не нашел однозначный ответ. Ситуация такая: Есть черновой пол - бетон 10 см. Планируется укладка утеплителя 5см (Ursa XPS) и чистовая стяжка 5-6 см. По черновой планирую кинуть отопление и 3 кабеля к кухонному островку (3x2,5 на блок розеток, 3x2,5 на духовой шкаф, 5x2,5 (5х4) на индукционную варочную панель). А по утеплителю теплый пол.

Как в этой ситуации поступить с кабелем? Вроде он в стяжке, но все таки контактирует с горючим утеплителем. Но и воздуха для горения там вроде нет.

Кабель думаю использовать нг-ls. Достаточно ли пвх гофры?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.06.2018 в 16:00:38

temask88 написал: Вроде он в стяжке, но все таки контактирует с горючим утеплителем.

Если параноя, то укладывайте в металлической трубе.

temask88 написал: Есть черновой пол - бетон 10 см. Планируется укладка утеплителя 5см (Ursa XPS) и чистовая стяжка 10-12 см.

В 2 приёма никак? утеплитель 2-3 см стяжки потом гофра с кабелем, потом остальной пол. Либо как вариант проложить кабель на клипсах на шпильках что был над утеплителем. Или чистовая стяжка всё таки в мм, а не см? Тогда проложить в профилях для ГКЛ. Но для такого

temask88 написал: к кухонному островку (3x2,5 на блок розеток, 3x2,5 на духовой шкаф, 5x2,5 (5х4) на индукционную варочную панель)

я заложил бы металлические трубы ссылка ссылка ,а где нибудь на стене(полу) проходную коробку. что б каждый раз не вскрывать пол :).

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
temask88

Местный

Регистрация: 16.06.2016

Минск

Сообщений: 114

13.06.2018 в 16:18:03

megrad, Извиняюсь, немного ошибся. Чистовая стяжка 5-6 см.

0
Аватар пользователя
temask88

Местный

Регистрация: 16.06.2016

Минск

Сообщений: 114

13.06.2018 в 16:22:24

megrad написал:

я заложил бы металлические трубы ссылка ссылка ,а где нибудь на стене(полу) проходную коробку. что б каждый раз не вскрывать пол :).

megrad, Так у вас тоже параноя?

По поводу трубы: я так понимаю DKC не нужно варить? муфты замозажимные? Все три кабеля в одну трубу или 3 шт. нужно?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.06.2018 в 17:13:22

temask88 написал: Так у вас тоже параноя

Нет, из опыта. Островки лет 10 назад стали активно заказывать, не считая ресторанов и кафе.

temask88 написал: я так понимаю DKC не нужно варить

Нет

temask88 написал: муфты замозажимные

Да, просто защёлкиваете. ссылка Из описания Аксессуары для стальных жестких труб Аксессуары для стальных жестких труб обладают целым рядом преимуществ, основным из которых, несомненно, является запатентованная технология быстрой фиксации с высоким уровнем защиты от пыли и влаги. Благодаря системе быстрой фиксации время монтажа значительно сокращается, а сам процесс упрощается. Отсутствие необходимости в нанесении резьбы, сварке, специальном инструменте, совместно с легкостью установки делают монтаж стальных труб невероятно простым и удобным. Аксессуары производятся из никелированной латуни и нержавеющей стали AISI 316L и являются оптимальным решением для жестких условий эксплуатации на промышленных предприятиях. Муфта соединительная труба-труба Назначение: • герметичное соединение жестких стальных труб одного диаметра. Характеристики: • исполнение 1 – никелированная латунь; • исполнение 3 – нержавеющая сталь AISI 316L • степень защиты IP66/IP67; Отличительные особенности: • самозажимной механизм, обеспечивающий степень защиты IP66/IP67.

temask88 написал: Все три кабеля в одну трубу или 3 шт. нужно?

Подумайте сами, если взять 63, то влезет всё. Но потом не приведи Творец, как всё вытаскивать? Я бы всё таки 3 заложил, 40 мм, две под кабели

temask88 написал: (3x2,5 на блок розеток, 3x2,5 на духовой шкаф, 5x2,5 (5х4) на

, третья на запас. Можно и 32 и 25 ю, но тут сами решайте. И не забудьте в трубах оставить протяжку, чтоб потом не пытаться про пихнуть через кабели. Так же подумайте как собираетесь подключать: клемники, разъёмы. Как вариант такое исполнение ссылка или колона над полом ссылка или просто распред коробка на трубе [ссылка(http://www.emtube.ru/_mod_files/ce_images/Fitings_Connectors_Elbows/soedinitel__truba-kor_aljum.1_2.2.jpg)

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
M@STER71

Местный

Регистрация: 20.07.2015

Тула

Сообщений: 970

13.06.2018 в 18:31:34

temask88 написал: Как в этой ситуации поступить с кабелем?

  1. Труба металл с толщиной стенки не менее 0,5 мм
  2. Кабель в пнд гофре, а сверху любой металл. Например профиль для ГК потолще от Кнауф или лист нарезанный на полосы и т.д..
0
Аватар пользователя
temask88

Местный

Регистрация: 16.06.2016

Минск

Сообщений: 114

14.06.2018 в 09:09:31

megrad,

Так же подумайте как собираетесь подключать: клемники, разъёмы. Как вариант такое исполнение ссылка или колона над полом ссылка или просто распред коробка на трубе [ссылка(http://www.emtube.ru/_mod_files/ce_images/Fitings_Connectors_Elbows/soedinitel__truba-kor_aljum.1_2.2.jpg)<

Тут думаю ничего не мудрить, а просто оставить скрутку с запасом на месте островка. Позже кабели пойдут напрямую к духовому шкафу, варочной панели и блоку розеток врезанному в столешницу.

Нет, из опыта. Островки лет 10 назад стали активно заказывать, не считая ресторанов и кафе.<

В таком случае исходя из опыта вы потянули бы по полу прямо от щитка (а это около 10 метров через длинный коридор) или прошли бы до кухни по стене и опустились в пол только около островка (тогда в полу около 2 метров)?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.06.2018 в 09:28:32

temask88 написал: В таком случае исходя из опыта вы потянули бы по полу прямо от щитка (а это около 10 метров через длинный коридор) или прошли бы до кухни по стене и опустились в пол только около островка (тогда в полу около 2 метров)?

10 м это не расстояние и 50 м затягивали в трубы. Как бы сделал - не знаю Вашей планировки. Проще дотянуть до кухни и на стене сделать проходную коробку.

temask88 написал: Тут думаю ничего не мудрить, а просто оставить скрутку с запасом на месте островка.

Под блок розеток - может быть, но оборудования лучше разъёмы, чтоб каждый раз не переключать при замене.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
temask88

Местный

Регистрация: 16.06.2016

Минск

Сообщений: 114

14.06.2018 в 11:56:33

megrad,

При варианте дотянуть по стене до кухни и со стены до островка до пола: как правильно заземлить эту трубу?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.06.2018 в 12:31:57

temask88 написал: как правильно заземлить эту трубу?

хомутом ссылка ссылка и земляной провод привести отдельно с щита.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
технИК

Местный

Регистрация: 10.11.2008

Екатеринбург

Сообщений: 86

15.06.2018 в 04:56:43

temask88, Металлорукав в ПВХ изоляции Dвнутр.= 20,7мм, Dнаружн=27,7 мм (бухта 20м), негорючий черный 2шт под ВВГ 3х2,5 и Металлорукав в ПВХ изоляции Dвнутр.= 30,4мм, Dнаружн=40 мм (бухта 20м), негорючий черный под ВВГ 5х4. Оконцеватели для металлорукава ссылка

0
Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

15.06.2018 в 10:21:54

технИК написал: Металлорукав в...

Никогда не понимал любви к металлорукаву хоть в ПХВ, хоть без. От чего он (металлорукав) может защитить? От мышей? Так в стяжке их не будет. А от чего еще?

0
Аватар пользователя
технИК

Местный

Регистрация: 10.11.2008

Екатеринбург

Сообщений: 86

15.06.2018 в 10:57:04

igor1, Там пирог получается: 10см черновая стяжка, 5см экструзия, 5-6см чистовая. Кабель в слое ЭППС. Металлорукав и страховка от мышей, и механическая защита (будут же ещё ходить, укладывать ЭППС).

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.06.2018 в 15:10:01

технИК написал: Металлорукав в ПВХ изоляции

Только для наружных работ. Попадёт вода и всё хана... И при плотной проияжке можно оставить кабель без изоляции.

igor1 написал: Никогда не понимал любви к металлорукаву хоть в ПХВ, хоть без. От чего он (металлорукав) может защитить?

Ну да грызуны и экран от наводок.

temask88 написал: При варианте дотянуть по стене до кухни и со стены до островка до пола: как правильно заземлить эту трубу

Можно и пластиковую установить ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Kulibin96

Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

15.06.2018 в 22:33:09

Утеплитель из минераловаты? Если да то в ПНД трубе и не бойтесь. А если пенопласт или что то подобное- только в стальную трубу. Даже если в них противопожжарные добавки, они могут разложиться через 5-10 лет и гореть будет как в кино.

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует