Прочел много форумов и статей на эту тему но так и не нашел однозначный ответ.
Ситуация такая:
Есть черновой пол - бетон 10 см.
Планируется укладка утеплителя 5см (Ursa XPS) и чистовая стяжка 5-6 см.
По черновой планирую кинуть отопление и 3 кабеля к кухонному островку (3x2,5 на блок розеток, 3x2,5 на духовой шкаф, 5x2,5 (5х4) на индукционную варочную панель). А по утеплителю теплый пол.
Как в этой ситуации поступить с кабелем?
Вроде он в стяжке, но все таки контактирует с горючим утеплителем. Но и воздуха для горения там вроде нет.
Кабель думаю использовать нг-ls. Достаточно ли пвх гофры?
temask88 написал:
Вроде он в стяжке, но все таки контактирует с горючим утеплителем.
Если параноя, то укладывайте в металлической трубе.
temask88 написал:
Есть черновой пол - бетон 10 см.
Планируется укладка утеплителя 5см (Ursa XPS) и чистовая стяжка 10-12 см.
В 2 приёма никак? утеплитель 2-3 см стяжки потом гофра с кабелем, потом остальной пол.
Либо как вариант проложить кабель на клипсах на шпильках что был над утеплителем.
Или чистовая стяжка всё таки в мм, а не см? Тогда проложить в профилях для ГКЛ.
Но для такого
temask88 написал:
к кухонному островку (3x2,5 на блок розеток, 3x2,5 на духовой шкаф, 5x2,5 (5х4) на индукционную варочную панель)
я заложил бы металлические трубы ссылкассылка ,а где нибудь на стене(полу) проходную коробку. что б каждый раз не вскрывать пол :).
0
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Да, просто защёлкиваете. ссылка
Из описания
Аксессуары для стальных жестких труб Аксессуары для стальных жестких труб обладают целым рядом преимуществ, основным из которых, несомненно, является запатентованная технология быстрой фиксации с высоким уровнем защиты от пыли и влаги. Благодаря системе быстрой фиксации время монтажа значительно сокращается, а сам процесс упрощается. Отсутствие необходимости в нанесении резьбы, сварке, специальном инструменте, совместно с легкостью установки делают монтаж стальных труб невероятно простым и удобным.
Аксессуары производятся из никелированной латуни и нержавеющей стали AISI 316L и являются оптимальным решением для жестких условий эксплуатации на промышленных предприятиях.
Муфта соединительная труба-труба
Назначение: • герметичное соединение жестких стальных труб одного диаметра. Характеристики: • исполнение 1 – никелированная латунь; • исполнение 3 – нержавеющая сталь AISI 316L • степень защиты IP66/IP67; Отличительные особенности: • самозажимной механизм, обеспечивающий степень защиты IP66/IP67.
temask88 написал:
Все три кабеля в одну трубу или 3 шт. нужно?
Подумайте сами, если взять 63, то влезет всё. Но потом не приведи Творец, как всё вытаскивать?
Я бы всё таки 3 заложил, 40 мм, две под кабели
temask88 написал:
(3x2,5 на блок розеток, 3x2,5 на духовой шкаф, 5x2,5 (5х4) на
Тут думаю ничего не мудрить, а просто оставить скрутку с запасом на месте островка. Позже кабели пойдут напрямую к духовому шкафу, варочной панели и блоку розеток врезанному в столешницу.
Нет, из опыта. Островки лет 10 назад стали активно заказывать, не считая
ресторанов и кафе.<
В таком случае исходя из опыта вы потянули бы по полу прямо от щитка (а это около 10 метров через длинный коридор) или прошли бы до кухни по стене и опустились в пол только около островка (тогда в полу около 2 метров)?
temask88 написал:
В таком случае исходя из опыта вы потянули бы по полу прямо от щитка (а это около 10 метров через длинный коридор) или прошли бы до кухни по стене и опустились в пол только около островка (тогда в полу около 2 метров)?
10 м это не расстояние и 50 м затягивали в трубы. Как бы сделал - не знаю Вашей планировки.
Проще дотянуть до кухни и на стене сделать проходную коробку.
temask88 написал:
Тут думаю ничего не мудрить, а просто оставить скрутку с запасом на месте островка.
Под блок розеток - может быть, но оборудования лучше разъёмы, чтоб каждый раз
не переключать при замене.
0
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
temask88, Металлорукав в ПВХ изоляции Dвнутр.= 20,7мм, Dнаружн=27,7 мм (бухта 20м), негорючий черный 2шт под ВВГ 3х2,5 и Металлорукав в ПВХ изоляции Dвнутр.= 30,4мм, Dнаружн=40 мм (бухта 20м), негорючий черный под ВВГ 5х4. Оконцеватели для металлорукава ссылка
Никогда не понимал любви к металлорукаву хоть в ПХВ, хоть без. От чего он (металлорукав) может защитить? От мышей? Так в стяжке их не будет. А от чего еще?
igor1, Там пирог получается: 10см черновая стяжка, 5см экструзия, 5-6см чистовая. Кабель в слое ЭППС. Металлорукав и страховка от мышей, и механическая защита (будут же ещё ходить, укладывать ЭППС).
Утеплитель из минераловаты? Если да то в ПНД трубе и не бойтесь. А если пенопласт или что то подобное- только в стальную трубу. Даже если в них противопожжарные добавки, они могут разложиться через 5-10 лет и гореть будет как в кино.
0
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует