15.06.2018 в 10:21:54

технИК написал: Металлорукав в...

Никогда не понимал любви к металлорукаву хоть в ПХВ, хоть без. От чего он (металлорукав) может защитить? От мышей? Так в стяжке их не будет. А от чего еще?

0
технИК
технИК
Новичок

Регистрация: 10.11.2008

Екатеринбург

Сообщений: 86

15.06.2018 в 10:57:04

igor1, Там пирог получается: 10см черновая стяжка, 5см экструзия, 5-6см чистовая. Кабель в слое ЭППС. Металлорукав и страховка от мышей, и механическая защита (будут же ещё ходить, укладывать ЭППС).

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.06.2018 в 15:10:01

технИК написал: Металлорукав в ПВХ изоляции

Только для наружных работ. Попадёт вода и всё хана... И при плотной проияжке можно оставить кабель без изоляции.

igor1 написал: Никогда не понимал любви к металлорукаву хоть в ПХВ, хоть без. От чего он (металлорукав) может защитить?

Ну да грызуны и экран от наводок.

temask88 написал: При варианте дотянуть по стене до кухни и со стены до островка до пола: как правильно заземлить эту трубу

Можно и пластиковую установить ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Kulibin96
Kulibin96
Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

15.06.2018 в 22:33:09

Утеплитель из минераловаты? Если да то в ПНД трубе и не бойтесь. А если пенопласт или что то подобное- только в стальную трубу. Даже если в них противопожжарные добавки, они могут разложиться через 5-10 лет и гореть будет как в кино.

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

16.06.2018 в 00:27:25

temask88 написал: все таки контактирует с горючим утеплителем.

Формально это скрытая прокладка по сгораемому основанию, со всеми вытекающими. Так же как прокладка в стяжке в пнд-гофре (хотя в инстаграмме использование ПНД в помещениях приняло масштабы бедствия).

Я думаю, все же ПВХ (ну трубы это уже перебор, имхо).

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21036

16.06.2018 в 02:15:17

Alexey_Spb написал: Формально это скрытая прокладка по сгораемому основанию, со всеми вытекающими. Так же как прокладка в стяжке в пнд-гофре

Здесь нужно отделить мух от котлет основание от прокладываемой проводки, к которой относится и сам кабель, и защищающая его труба, тогда сразу всё станет понятнее. В частности, никакая гофра основанием не является.

Alexey_Spb написал: Я думаю, все же ПВХ (ну трубы это уже перебор, имхо)

А это уже смотря какие цели ставим перед собой.

В целом, прокладка кабеля по несгораемому основанию (стяжке) в горючей пнд-гофре кардинально безобиднее, нежели прокладка по горючему основанию в сгораемой, хоть и не поддерживающей горение пвх-гофре, не обладающей локализационной способностью.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

17.06.2018 в 01:33:37

temask88 написал: Достаточно ли пвх гофры?

Обычно по полу в ПНД ведут . Но вот утеплитель путает все карты :cool:

0

И это пройдёт ...

temask88
temask88
Местный

Регистрация: 16.06.2016

Минск

Сообщений: 114

18.06.2018 в 13:59:42

Всем спасибо. Планирую делать в ПВХ трубе DKС(ip67) или IEK(ip65). Буду кидать 3 шт. диаметром 25 (3x2.5,3x2.5,5x2,5).

0
Prof0077
Prof0077
Местный

Регистрация: 19.06.2018

Орел

Сообщений: 125

26.06.2018 в 23:46:14

Стоит подобная задача - проложить кабель внутри эппс под стяжкой тёплого пола. Решил проложить провод в гофре сделав в эппс как бы лоток, и засыпать этот лоток после прокладки кабеля песком. Сверху накрыть ещё одним листом эппс.