fakel
fakel
Местный

Регистрация: 26.05.2014

Липецк

Сообщений: 120

08.07.2018 в 20:34:59

Vadim 161 написал: Serge3leo, таки ведь никто не мешает проложить АВВГ 3×10, а лучше 3×16 как велит ПУЭ. Вводной автомат С50 вообще не ясно как появился, у нас более чем С40 никто не разрешит ставить.

Vadim 161, АВВГ 3х6 появился в результате его наличия в большом количестве (не покупался). 15 кВт на дом выделяется для физ.лиц? Как я получу 15 кВт с автоматом 40А? У меня товарищ живет в частном доме, у него 3-х фазное подключение. По проекту ему выделена мощность 15 кВт. Водной автомат установлен номиналом 32А. Все по проекту.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20354

08.07.2018 в 21:13:45

Serge3leo написал: P.S.

ZooZoo написал: вместо 4 шт АВ С25А поставил 4 выключателя нагрузки

Так и кто отключит линию, когда изоляция на проводах сгниёт и жилы начнут замыкаться на землю/бронь или когда провод повредят?

Serge3leo, А разве не противопожарное УЗО должно этим заниматься ?

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

08.07.2018 в 21:28:48

fakel, вот именно, 15кВт это на 3 фазы выделяется, а не на одну.

0

Грубый, но справедливый

fakel
fakel
Местный

Регистрация: 26.05.2014

Липецк

Сообщений: 120

08.07.2018 в 21:31:36

Vadim 161 написал: fakel, вот именно, 15кВт это на 3 фазы выделяется, а не на одну.

Vadim 161, И какой вводной автомат при этом должен стоять? А сколько выделяется при однофазной сети? У меня в квартире однофазная сеть и в щите на площадке стоит автомат на 50А. Это родные автоматы от застройщика.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

08.07.2018 в 21:37:24

fakel написал: И какой вводной автомат при этом должен стоять?

3Р или 4Р на 25А.

fakel написал: А сколько выделяется при однофазной сети?

63А...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

08.07.2018 в 21:38:25

dokar написал: А разве не противопожарное УЗО должно этим заниматься ?

Как сказать? Наши предки всего полвека назад надёжных УЗО не имели, пользовались глухо-заземлённой нейтралью (TN), бронированными кабелями, кабелями в металических трубах, заземлёнными щитками и пр., и использовали для этого дела автоматы.

ZooZoo написал: УЗО 63А/0,1А/АС/S в этом боксе желательно

Таки можно и УЗО применять для сей цели, но тогда уж не желательно, но обязательно получается ;)

Vadim 161 написал: а лучше 3×16 как велит ПУЭ

Он это велит на вводе, а там СИП 2х16 и повторное заземление ПУГВ 1Х10, вроде бы противоречий с ПУЭ не замечено. А уж разводка по объектам причём? Сколько @fakel надо, столько и развёл.

Vadim 161 написал: более чем С40 никто не разрешит ставить

Какая схема у @fakel есть, такая есть. Тем более, что заказать у СО дополнительную мощность не так уж дорого. Например, я за дополнительные 15 кВт заплатил 4771.74₽, всего 30 кВт вышло, и вводной автомат поставил 3P B50 (хотя можно и С50, если по ПУЭ-7, т.к. вводной автомат в щиток имеет право срабатывать 5с)

0
fakel
fakel
Местный

Регистрация: 26.05.2014

Липецк

Сообщений: 120

08.07.2018 в 21:41:24

MaSeVi написал:

fakel написал: И какой вводной автомат при этом должен стоять?

3Р или 4Р на 25А.

fakel написал: А сколько выделяется при однофазной сети?

63А...

MaSeVi, А у товарища в щитке вводной стоит 3-полюсный С32 . Все по проекту. Так что автомат на 50 А в моём случае - не грех.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

08.07.2018 в 21:41:46

Serge3leo написал: я за дополнительные 15 кВт заплатил 4771.74₽

Итого сколько у Вас мощность получилась с учётом ранее выделенной?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

08.07.2018 в 21:43:37

30 кВт

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

08.07.2018 в 21:49:38

Serge3leo, Прикольно!))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

08.07.2018 в 22:03:47

fakel написал: Так что автомат на 50 А в моём случае - не грех.

Это по проекту, или по принципу "а почему бы и нет"?