Проложена линия под духовку в 4 кв меди ввгнг ls. Хочу установить розетку. По правилам электромонтажа - можно подсоединять на такой диаметр розетки (или переложить на 2,5 квадрата)? Если да - то какие выбрать. Защита - дифавтомат 20А.
19.06.2018 в 14:22:09
Проложена линия под духовку в 4 кв меди ввгнг ls. Хочу установить розетку. По правилам электромонтажа - можно подсоединять на такой диаметр розетки (или переложить на 2,5 квадрата)? Если да - то какие выбрать. Защита - дифавтомат 20А.
19.06.2018 в 14:23:42
sserge написал: Если да - то какие выбрать.
Ваш земляк, коллега Radio знает такие модели...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
19.06.2018 в 14:37:15
MaSeVi, к нему была подключена как времянка простая розетка IEK - вроде работало и все без проблем влезает. Тут вопрос больше можно ли розеточным зажимом подключать кабель более 2,5 в плане плохого контакта. Кабель кстати 4-ка Prysmian РЭК - он очень мягкий, хорошо укладывается-гнется в подрозетнике.
19.06.2018 в 14:41:52
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
19.06.2018 в 15:06:41
sserge, ну если Вы стараетесь все делать по-правильному, то розетка расчитана на 16А, а у Вас автомат 20А, и кабель 4мм2
19.06.2018 в 15:38:55
dmitrovski, да в курсе, я поменяю. Вопрос не про это был.
19.06.2018 в 19:04:41
Radio, обжимки пока нет и опыта с ней работы. То в наличии не было, то денег в наличии). Собрался откусить, поставить распредкоробку и кинуть 2,5 квадрата. На обжим-скрутку - буду звать электрика.
Кабель БРЭКС ГОСТ ВВГ НГ LS, кстати, не скажете как по качеству? РЭК - ждать долго и нет в наличии, кроме инетмагазина. Просто по незнанке как-то назад взял 3 на 2,5 - оказался ТУшный (квадрата 1,8 по факту), тоже видимо БРЭКСа, но без надписей - уложен на кухонный фартук (чайник-микроволновка) - срываем, пока есть возможность?
19.06.2018 в 19:57:30
а по-уму кабель на клеммник духовки завести нельзя? не хватает длины?
19.06.2018 в 20:10:35
totaleco, естественно) Опытней становишься, к сожалению, к концу ремонта. И потом лазеешь раз в полгода под столом и протягиваешь клеммники).
19.06.2018 в 20:30:00
sserge написал: Собрался откусить, поставить распредкоробку и кинуть 2,5 квадрата.
Не надо этих лишних манипуляций. Вмазываете глубокий подрозетник, вводите в него свою четверку и ставите розетку.