Викторыч
Я имел ввиду проекты для квартиры/небольшого коттеджа, которые обычно обсуждают в форуме. Проекты серий жилых домов - это другой масштаб экономии. :)
20.02.2007 в 10:16:36
Викторыч
Я имел ввиду проекты для квартиры/небольшого коттеджа, которые обычно обсуждают в форуме. Проекты серий жилых домов - это другой масштаб экономии. :)
Следование моим советам вредит кошельку
20.02.2007 в 10:45:50
Электрики говорят: 1) NYM 3x2,5 трудно монтировать в розетки. Т.е. если хочешь NYM, то лучше 1,5 2) Что розетки LEGRAND все равно расчитаны на 16А
20.02.2007 в 10:48:23
2ВТБ! Перезаложиться за ваши деньги - всегда пожалуйста ;) Длительный допустимый ток для 1,5кв.мм 19А, что вполне хватает для 16-ти амперной розетки, причем данные для этой таблицы в ПУЭ получены для нагрева жилы до +65 градусов при температуре воздуха +25 или земли +15 гр (для NYM где-то встречал допустимую температуру +85 гр, хотя может и причудилось :)) Кроме выбора кабеля по нагреву существуют и другие критерии, например, максимальное падение напряжения на линии до самого удаленного светильника в жилых зданиях ограничено 5%, (в административных и общественных - 2,5%), до самого удалённого э/потребителя - 2,5%, при длинных линиях и 2,5кв.мм может не хватить, хотя по току вполне.
20.02.2007 в 14:36:33
nikitab написал : Электрики говорят: 1) NYM 3x2,5 трудно монтировать в розетки. Т.е. если хочешь NYM, то лучше 1,5 2) Что розетки LEGRAND все равно расчитаны на 16А
1) По этому поводу я вам и говорил - электрики не хотят себе навешивать лишних проблем. Полтора квадрата им проще монтировать в розетках. Настаивайте на прокладке 2,5. 2) На 16А рассчитана одна розетка, но не надо забывать, что в шлейф у вас будет включена не одна розетка. А если делать по уму, то лучше вообще отказаться от распаячных коробок и все коммутации делать в установочных коробках. Если на это у ваших электриков ума не хватает, то найдите других - менее ленивых и более перспективно мыслящих.
20.02.2007 в 15:49:20
avmal написал : 2) На 16А рассчитана одна розетка, но не надо забывать, что в шлейф у вас будет включена не одна розетка. А если делать по уму, то лучше вообще отказаться от распаячных коробок и все коммутации делать в установочных коробках. Если на это у ваших электриков ума не хватает, то найдите других - менее ленивых и более перспективно мыслящих.
Розетки будут подключаться последовательно.
20.02.2007 в 15:51:01
avmal написал : 1) По этому поводу я вам и говорил - электрики не хотят себе навешивать лишних проблем. Полтора квадрата им проще монтировать в розетках. Настаивайте на прокладке 2,5.
Если не затруднит, то, пожалуйста, смоделируйте ситуацию, когда на 16м2 мне не хватит 1,5.
20.02.2007 в 15:59:54
2nikitab Если автомат на 16А, то никогда
20.02.2007 в 16:06:28
nikitab написал : смоделируйте ситуацию
Пожалуйста. Сечение жилы по маркировке 1.5, а в реальности может оказаться несколько меньше. Автомат С16 - но в подъезде выбиты стёкла, в щитке дай бог плюсовая температура. Да и сам автомат из экономии тоже малоизвестного производителя с нестабильными характеристиками теплового расцепителя. Вот тут то и подоспеют электрообогреватели...
Следование моим советам вредит кошельку
20.02.2007 в 16:09:17
nikitab написал : Розетки будут подключаться последовательно.
Последовательно, это когда фаза подключается к одному контакту ближайшей розетки, другой контакт этой розетки идет на один контакт следующей розетки, а другой контакт этой розетки идет на контакт следующей и т.д. Последний контакт последней розетки подключается к "рабочему нулю". Таким образом ток в цепи у вас появится только тогда, когда ко всем розеткам будут подключены потребители, а напряжение на них будет обратно пропорционально потребляемой ими мощности. Вы хотите в них включать новогодние гирлянды? Не напутайте с напряжением гирлянд - чем больше лампочек будет в гирляндах, тем на меньшее напряжение они должны быть.
20.02.2007 в 16:13:24
ВТБ! написал : Пожалуйста. Сечение жилы по маркировке 1.5, а в реальности может оказаться несколько меньше. Автомат С16 - но в подъезде выбиты стёкла, в щитке дай бог плюсовая температура. Да и сам автомат из экономии тоже малоизвестного производителя с нестабильными характеристиками теплового расцепителя. Вот тут то и подоспеют электрообогреватели...
Кабель - от "Севкабеля" Все остальное - Legrand не паленый. Автоматы - в квартире. На свет 2 автомата. На розетки автомат в каждую комнату. На кухню 2 автомата на розетки+на плиту+на стиралку.
Какие могут быть гепотетические потребители,с которыми не справится 1,5?
20.02.2007 в 18:12:35
nikitab
Появятся новые потребители, перестанет хватать автомата 16А и его место займёт автомат на 20-25А. Нет, Вы-то такого не допустите, а те, кто будет после?
Следование моим советам вредит кошельку
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу