23.06.2018 в 18:22:34
rinswood написал: Кто из знатоков все же точно скажет с ссылками на нормативы- 1.Можно ли иметь не диэлектрический инструмент или не поверенный диэлектрический в электроустановках без напряжения или нет?
- И если да, то можно ли таким инструментом работать? Я так полагаю нас еще много умников посетит с разными способами вынести мозг.
rinswood, можно... можно работать Костян правильно ответил +100 - устное замечание пропускается мимо ушей... и всё на этом
23.06.2018 в 20:55:50
Костян челябинский написал:
Vadim 161 написал:
dokar написал: Вот готов поверить в любые работы под напряжением , кроме опрессовки
Я как-то НШВИ под напругой жмякал :) в диэлектрических перчатках, а по другому никак, ЖЭКовский говноэлектрик сделал отводы от стояка ПуГВ и конечно не обжал его.
Vadim 161, вот даже в этом случае можно было заказать отключение стояка. А если почитать даташит на счётчик или автомат, к которому вы подключались в тот раз, то можно увидеть, что эта работа была только ради красоты, потому что и счётчики и автоматы вполне допускают подключение жил до 3го класса гибкости без наконечников. Причём любые любого производителя
Костян челябинский, но ПУГВ -- 5-й класс. Его без наконечников можно до 10 квадрат, больше -- лишь с разрешения производителя автомата.
Впрочем, да, НШВИ проще было бы пассатижами обжать, а дальше уже клемма автомата сама форму придаст.
24.06.2018 в 06:59:01
strider1978 написал: Вы электромонтажники или просто монтажники?
электро (приходилось монтировать и СКС,СОТ,СКУД,ОПС,телемеханику,шкафы КИПиА то же доводилось собирать несколько месяцев на производстве), но в разных бумажных нюансов не особо подкован, как то без надобностей было. Есть те, кто на определенных производствах работает, тех заставляют на зубок это знать , в наших случаях не так.
24.06.2018 в 08:35:50
rinswood написал: электро
Разнесите монтаж и электромонтаж (субподрядом или номинально), и 95% ненужных вопросов отпадёт.
24.06.2018 в 09:26:27
strider1978 написал:
Разнесите монтаж и электромонтаж (субподрядом или номинально), и 95% ненужных вопросов отпадёт.
не поможет... это перекос в мозгу у главного энергетика... профдеформация, одним словом... а она в каждой профессии имеет свои особенности... У нас на работе была подобная ситуация: главный энергетик дошел до того, что техничкам надо присваивать 3 группу по электробезопасности, потому что она(техничка) единолично включает в розетку пылесос, а это оперативное обслуживание электрооборудования :killyourselfbywall: ...
В итоге пришлось заменить главного энергетика...
24.06.2018 в 12:22:24
Ixtim, перетрудился человек,в отпуске небось долго не был. Ведь 1 группы там достаточно.
24.06.2018 в 13:10:07
volchenok написал: ...перетрудился человек,в отпуске небось долго не был...
Там другое... он вообще какой-то странный был... человек достаточно неплохо знал нормативно-правовую базу, а в ней, как известно, куча всякой казуистики, несуразностей, нестыковок и зачастую, откровенных противоречий (это потому, что в государстве много двоечников занимают высокие посты). Вместо того, чтобы с высоты своей должности разруливать и налаживать производственный процесс предприятия, он занимался откровенным саботажем... один пример я привёл... Итог закономерный - его выгнали. сорри за оффтоп...
24.06.2018 в 17:40:50
Бывает так, что подготовку (штробление, проколы, гильзы, отверстия для подрозетников и щитков, крепления для труб и лотков) делают одни люди, а собственно электромонтаж (кабели, щиты, ЭУИ) другие. Очень похожие на первых, но от другого юрлица.
24.06.2018 в 17:45:50
strider1978, и чем это поможет? Если автор работает на действующих кабельных сооружениях? Да просто строителей туда даже не допустят. А если даже допустят, то претензии то будут те же