26.06.2018 в 09:05:03
Доброго времени суток. После замены старых труб и кранов новой трубой и вентилями в системе отопления в девятиэтажке лопнула вдоль труба на "мосту" при опрессовке. Причем лопнула не сразу, какое-то время держала давление. Затопила кухню, капец новому ламинату. Счастье что успели быстро отключить и ущерб относительно невелик. Слышал что труба Экопластик застрахована. Акта о потопе не состовляли по причине малого ущерба.Кусок вырезан. Готов отвезти на экспертизу. Нахожусь в Ростове-на-Дону.
26.06.2018 в 10:30:17
Где фото повреждённого участка с маркировкой?
26.06.2018 в 11:41:55
Где фото повреждённого участка с маркировкой? Вот фото с маркировкой.Трещина в трубе видна на первых двух фото.
26.06.2018 в 13:51:35
F.A. написал: После замены старых труб и кранов новой трубой и вентилями в системе отопления в девятиэтажке лопнула вдоль труба на "мосту" при опрессовке. Причем лопнула не сразу, какое-то время держала давление.
Какая температура теплоносителя была при опрессовке? И каким давлением опрессовывали?
Ваш дом, скорее всего имеет элеваторную систему отопления (узнайте элеватор или автоматизированный ИТП на доме). А значит, применять ППр в системе отопления - категорически запрещено.
Радуйтесь, что труба лопнула при опрессовке, а не в самые сильные холода. Иначе бы могли и свариться заживо в кипятке.
Если в доме элеваторное отопление - то меняйте ППр трубы на стальные трубы. Рисковать жизнью не стоит.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
26.06.2018 в 14:17:21
F.A., вряд ли чего-то добьетесь. Старые трубы были стальными? Нарушение проекта?
26.06.2018 в 14:59:08
Johnny написал: Старые трубы были стальными? Нарушение проекта?
Скорее всего именно так.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
26.06.2018 в 15:05:21
Старые трубы были частью ППР(типа Фират,Пилса), армированные аллюминиевой фольгой, частью сталь. Опрессовывалось не кипятком. Скорее всего это брак трубы. Кстати ппр на отоплении стоит уже лет 15 с комбинированными американками, где резиновые прокладки высохли напрочь. Ломал как шоколад в руке.
26.06.2018 в 15:14:32
{{post:6364546,Скорее всего это брак трубы}}
а мне бракованные стальные трубы не попадались ни разу...раз месяц беру 200-300м на протяжении последних 8 лет
26.06.2018 в 15:15:58
F.A. написал: Скорее всего это брак трубы
а мне бракованные стальные трубы не попадались ни разу...раз месяц беру 200-300м на протяжении последних 8 лет
09.08.2018 в 19:00:26
Доброго времени суток. Очень сожалею, уважаемый F.A., что у Вас так получилось, однако продольные трещины на трубах указывают на неосторожное обращение, с трубой на складе или при транспортировке у поставщика. Весьма велика вероятность, что трубу в пачке бросали при погрузке-разгрузке на бетонный пол в холодное время года. Претензии и возмещение ущерба можете предъявлять поставщику, у которого покупали трубы. Также Вы можете отправить трубу на экспертизу, либо мы можем сделать такую экспертизу. В Ростове-на-Дону есть представитель компании Wavin Ekoplastik s.r.o - Сергей Куц. Вы к нему обращались?