Аватар пользователя
squid

Местный

Регистрация: 08.10.2017

Екатеринбург

Сообщений: 10

26.06.2018 в 18:55:15

Привет всем! Нужно было просверлить одно отверстие под звонок, попал в кабель 2.5*3, повредил изоляцию у всех трех жил, сами жилы целые. Расковырял стену, оказывается там шло три кабеля под полсантиметровым слоем штукатурки. Освободил сантиметров 7 кабеля, пока замотал синей изолентой. Как можно отремонтировать изоляцию без замены кабеля?

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

26.06.2018 в 19:07:07

squid, повреждена ли медь жил? Я просто не представляю как можно повредить изоляцию более чем одной жилы, не повредил при этом медь..

Если медь повреждена, лучший способ - разрезать кабель, удалить поврежденную медь, использовать для сращивания жил гильзы с термоусаживаемой изоляцией, но перед этим надеть термоусадку на клею для изоляции всего кабеля. Придётся раздолбить стену поболее чем на 7 см..

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
ADM05

Местный

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12224

26.06.2018 в 19:37:04

squid написал: попал в кабель 2.5*3, повредил изоляцию у всех трех жил, сами жилы целые.

Если сами жилы целые, то замотайте повреждённую изоляцию изолентой. Что вы уже и сделали. Вы виртуоз, если повредили изоляцию трёх жил не повредив при этом сами металлические проводники жил.

0

ИМХО (IMHO)

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

26.06.2018 в 19:54:07

ADM05 написал: не повредив при этом сами металлические проводники жил.

Что-то сомневаюсь...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

26.06.2018 в 20:14:12

А чего сомневаться то? Плоский кабель на ребро... он же не один, их три там примотали. Ну что виртуоз, да ещё везунчик, так это точно. Ну коль жилы уже разъединены, то спокойно можно изолировать каждую, а потом и сам кабель и... похоронить (в хорошем смысле)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

26.06.2018 в 20:19:32

sergey_sav написал: Ну что виртуоз, да ещё везунчик, так это точно.

Ну, всё может быть, наверное. Главное, что самого ТС не шлёпнуло, здоров человек и цел, и Слава Богу...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

26.06.2018 в 20:42:44

MaSeVi написал: Главное, что самого ТС не шлёпнуло

Ну дык, у электроинструмента как правило двойная изоляция. Опять же, АВ и УЗО имеются, которые обычно срабатывают до того, как "сверлильщик" успевает что либо сообразить. Мне на одном из объектов, один и тот же крендель ТРИЖДЫ умудрялся просверлить кабели в разных местах! Притом, что заделанные штробы были отлично видны... Жив сцуко!

squid написал: Как можно отремонтировать изоляцию без замены кабеля?

Если и правда жилы целы, то изолента Вам в помощь! Можно самослипающуюся изоленту использовать, для пущей надежности.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

26.06.2018 в 20:44:58

Электрик ЦЦ написал: Мне на одном из объектов, один и тот же крендель ТРИЖДЫ умудрялся просверлить кабели в разных местах!

Везунчик, чо!)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу