routineroute
routineroute
Новичок

Регистрация: 27.06.2018

Краснодар

Сообщений: 6

27.06.2018 в 12:28:20

Добрый день, уважаемые мастера. Столкнулся с неприятной ситуацией. После косметического ремонта обнаружил, что в одной из розеток сломаны под корень провода. Проводка - алюминий. Виноват, что не проверил ситуацию до отделки. На данный момент уже наклеены обои, все готово. Нарисовал картинку, чтобы было понятно:

Реально ли установить новый подрозетник (нарисован красным) над старым, чтобы поставить еще одну розетку, а от нее уже запитать старую? Возможно, вы можете посоветовать еще какие-то варианты решения? Провода идут так, как нарисованы, сами провода не голые, идут внутри мягкой трубы. Стена - мягкий материал, легко входит гвоздь, сверлится шуруповертом со сверлом по бетону. Пока что у меня родился только один вариант - коронкой наметить место, а потом аккуратно выбивать перфоратором и зубилом. Инструменты есть, коронка есть, опыт установки подрозетников есть, но с такой ситуацией не сталкивался. Заранее благодарю за помощь.

0
AirMakks
AirMakks
Местный

Регистрация: 05.01.2018

Москва

Сообщений: 374

27.06.2018 в 12:43:02

Правильно-тянуть медь от щитка в коробе Есть кривой вариант-вскрыть стену выше по трассе кабеля. Перейти с алюминия на медь при помощи ГМЛ 2,5 ( гильза медная луженая). Для обжима гильзы нужен спец инструмент и навык. Самый дешёвый КВТ 1000₽ и гильзы по 8₽/шт. Но это криво, и лучше от щитка медь

0

ТОК-СМЕРТЬ!

AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

27.06.2018 в 12:45:41

routineroute написал: в одной из розеток сломаны под корень провода. Проводка - алюминий.

Ровно под корень? Ничего не торчит? Если есть возможность вывести из стены прямой торчащий сантиметр голого проводника - то надеваем на хвостик Wago 224 со смазкой для алюминия, и автомат C10 на эту группу розеток. Ограничение 10А в любом случае полезно для старой проводки.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

27.06.2018 в 12:45:44

AirMakks написал: Перейти с алюминия на медь при помощи ГМЛ 2,5

Очень плохой совет.

0

Грубый, но справедливый

routineroute
routineroute
Новичок

Регистрация: 27.06.2018

Краснодар

Сообщений: 6

27.06.2018 в 12:47:30

Да, я понимаю, что медь - это здорово и правильно, но, к сожалению, капитальный ремонт не входил в планы и бюджет. Задача - сделать так, чтобы минимально покалечить уже готовую отделку. Тем более, ближайшая медь в щитке, пожалуй, где-нибудь на подстанции. Весь дом - алюминий.

0
routineroute
routineroute
Новичок

Регистрация: 27.06.2018

Краснодар

Сообщений: 6

27.06.2018 в 12:48:53

AlexeyL, Провода-то торчат, они в изоляции, но внутри сломаны ровно у края подрозетника. Я пробовал их тянуть, думал, что смогу вытянуть хотя бы кусочек, чтобы накинуть вагу, но, к сожалению, они сидят мертво.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

27.06.2018 в 12:49:01

AirMakks написал: Перейти с алюминия на медь

Зачем этот ацкий джамшутинг? Кусочек меди, приляпанный к алюминию, как-то улучшит проводку в целом?

0
AirMakks
AirMakks
Местный

Регистрация: 05.01.2018

Москва

Сообщений: 374

27.06.2018 в 12:51:06

Vadim 161 написал:

AirMakks написал: Перейти с алюминия на медь при помощи ГМЛ 2,5

Очень плохой совет.

Vadim 161, Да. Плохой. Но я указал что нужен инструмент и навык. Если сделать нормально-коррозия разрушит это соединение очень нескоро. Можно и через Wago.

0

ТОК-СМЕРТЬ!

AirMakks
AirMakks
Местный

Регистрация: 05.01.2018

Москва

Сообщений: 374

27.06.2018 в 12:54:34

Radio написал:

AirMakks написал: Перейти с алюминия на медь

Зачем этот ацкий джамшутинг? Кусочек меди, приляпанный к алюминию, как-то улучшит проводку в целом?

Radio, нет конечно. Правильно-от щитка медь.

0

ТОК-СМЕРТЬ!

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

27.06.2018 в 12:57:50

routineroute написал: Провода-то торчат

Как это так, если

routineroute написал: сломаны ровно у края подрозетника

Если именно так, то - забыть...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dmitrovski
dmitrovski
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7571

27.06.2018 в 13:00:13

routineroute, а откуда в новом подрозетнике возьмется питание, и что значит установить новый над сарым? Поднимайтесь от старого вверх потихоньку выштрабливая провод

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.