ADM05
ADM05
Президент

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12518

09.07.2018 в 12:13:51

den911, Какие пределы выставлены в УЗМ?

0

ИМХО (IMHO)

ADM05
ADM05
Президент

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12518

09.07.2018 в 12:18:41

MaSeVi написал: УЗМку в помойку

Может быть и рановато в помойку? Например, утром нагрузка больше и напряжение немного просаживается. УЗМ срабатывает. Если понизить порог срабатывания, то отключаться перестанет. Обычно, кто устанавливает УЗМ, понимает для чего это делается. И пороги срабатывания выбирает соответствующие.

0

ИМХО (IMHO)

den911
den911
Новичок

Регистрация: 19.02.2017

Москва

Сообщений: 10

09.07.2018 в 12:23:47

но ведь если бы узм срабатывало тумблер падал вниз!!! а у меня он вверх и красная лампочка горит.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

09.07.2018 в 12:36:13

den911, не падает и не должен падать там никакой тумблер. Внутри УЗМ стоит релюшка которая отключает нагрузку при выходе напряжения за выставленные пределы.

0

Грубый, но справедливый

den911
den911
Новичок

Регистрация: 19.02.2017

Москва

Сообщений: 10

09.07.2018 в 12:41:40

Vadim 161, спасибо

0
den911
den911
Новичок

Регистрация: 19.02.2017

Москва

Сообщений: 10

09.07.2018 в 12:42:54

Срабатывание только ночью, или рано утром.

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

09.07.2018 в 12:50:59

Надо в эти моменты замерить напряжение мультиметром.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

09.07.2018 в 12:58:41

ADM05 написал: Может быть и рановато в помойку?

Да, всё-таки я, наверное, погорячился. Надо смотреть выставленные значения и вести измерения. Просто у меня было один раз такое, с похожими симптомами, пока не "сдохло", а у ТС таки пусть плохо, но работает...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

09.07.2018 в 13:08:11

den911, Сделайте пожалуйста крупное фото вашего УЗМ

0

Грубый, но справедливый

den911
den911
Новичок

Регистрация: 19.02.2017

Москва

Сообщений: 10

09.07.2018 в 13:11:13

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

09.07.2018 в 13:14:48

den911, Измените пороги: верхний - 265В, нижний - 175В...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.