Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

09.07.2018 в 15:17:13

bnmuyt, а что по вашему не так ?

0

Грубый, но справедливый

bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

09.07.2018 в 19:15:02

Да вроде нет у ABB форка, а у SH(L) отдельных клемм под шины.

0
Prussia39
Prussia39
Местный

Регистрация: 30.04.2015

Калининград

Сообщений: 182

09.07.2018 в 21:15:30

MaSeVi написал:

AVawp написал: 4500А "хватит" для квартиры с газовой плитой и колонкой?

Более чем...

Хватит, но в Европе они запрещены, специально для нас делают, устойчивость к токам предполагаемого КЗ косвенно свидетельствует о качестве изделия.SeVi**,

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22051

09.07.2018 в 21:24:03

Prussia39 написал: но в Европе они запрещены

пруф?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18260

09.07.2018 в 21:32:20

Prussia39 написал:

MaSeVi написал:

AVawp написал: 4500А "хватит" для квартиры с газовой плитой и колонкой?

Более чем...

Хватит, но в Европе они запрещены, специально для нас делают, устойчивость к токам предполагаемого КЗ косвенно свидетельствует о качестве изделия.SeVi**,

Prussia39, А что мне Европа?))) Ну, запрещено у них, так и ладно. В моих проектах 4500А и так нет...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.07.2018 в 21:53:45

Prussia39 написал:

MaSeVi написал:

AVawp написал: 4500А "хватит" для квартиры с газовой плитой и колонкой?

Более чем...

Хватит, но в Европе они запрещены, специально для нас делают, устойчивость к токам предполагаемого КЗ косвенно свидетельствует о качестве изделия.SeVi**,

Prussia39, Каждый день, появляется некто, кто несёт какую то околесицу .И не пишите больше ерунды

0
stroke
stroke
Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

10.07.2018 в 11:02:38

Prussia39 написал: Хватит, но в Европе они запрещены,

Не путайте Германию с Европой (впрочем, и в Германии они не запрещены, строго говоря, хотя и нестандартны).

Да, в Германии стандартно ставить автоматы с кривой B и 6000K минимум (а на вводе и больше). А в Италии, которая не менее Европа, стандартно ставить автоматы с кривой С и 4500К.

Вопрос лишь кто сильнее -- энергетики или потребители. Требования немецкого типа -- решение за счет потребителей проблем энергетиков: можно ставить редко очень мощные трансформаторы, так что ТКЗ на вводе у потребителя поблизости могут достигать десятков килоампер, а вдали -- не добирать и полкилоампера. Требования итальянского типа -- пусть сетевики следят за ТКЗ на отводах к потребителям и укладываются в предписанные нормы.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21907

10.07.2018 в 13:48:34

stroke, Европа, она такая разная . Спасибо

0

Да, ни фига.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.