Radio написал: сейчас такого не найти в принципе
В СНТ чего-только не бывает.
Но согласен, зафантазировался, ждём ТС.
21.07.2018 в 12:23:05
Radio написал: сейчас такого не найти в принципе
В СНТ чего-только не бывает.
Но согласен, зафантазировался, ждём ТС.
Следование моим советам вредит кошельку
21.07.2018 в 13:43:05
Вношу ясность:
По СНТ сделана новая линия СИП по современным опорам, повторные заземления при выходе из КТП, в начале улицы, в конце улицы и несколько в промежутках, с этим все норм. С линии опуск делается сразу СИП 4х16, заводится в автомат 4р, из него выход либо 4 проводами либо 2 (зависит 4-х или 1-фазное подключение дома). При 3-х фазном все понятно... при 1-фазном есть огромные вопросы по распределению нагрузки по фазам, перекос убирать открыв бокс в щитке куда проще чем лезть переключать провода, тут открыли бокс и выход сделали не с 1-го а 3-го полюса и все, на столб - это новый сжим и больший объем работ. Я понимаю что заземление, но отключать все провода как минимум не противоречит нормам и правилам, да и с МОЭСК и МЭС проще общаться, плюс удобнее монтировать. С безразрывним PEN часто возникают проблемы при заключении ИД. На 100 участков у нас КТП 160 КВа, что уже давно не отвечает требованиям по нагрузке. Сейчас при теплом дне мая и холодной ночи транс работал в нагрузке 220 кВт. Вводим ограничения однофазников в 25 А, трехфазники 25 а на каждую фазу, но это, как правило, обладатели 2-х и более участков.
Взвесив все ЗА и ПРОТИВ решили ставить 4р, по производителю - сейчас у половины стоят жуткие китайцы (половина поддельных), либо хорошие, но вторых немного. 4р нужен что бы все 4 провода опуска зажать и опломбировать, выход у многих именно по 2 провода. После передачи сети в МОЭСК затребуем переподключение за 550 руб на 3 фазы и увеличение мощности. Получиться - хорошо (может транс поменяют), нет - так нет. Все вопросы по увеличению решаются правлением и предом взяв доверенности от собственников. Все цивилизовано и в интересах садоводов.
21.07.2018 в 14:05:57
Sculptor написал: С линии опуск делается сразу СИП 4х16
1) Зачем тут СИП? Не удобнее применить кабель с однопроволочной жилой?
Ящик свой для каждого потребителя?
Электросчётчики в этих боксах или в домах?
Следование моим советам вредит кошельку
21.07.2018 в 14:12:11
Sculptor написал: при 1-фазном есть огромные вопросы по распределению нагрузки по фазам, перекос убирать открыв бокс в щитке куда проще чем лезть переключать провода, тут открыли бокс и выход сделали не с 1-го а 3-го полюса и все
Для этого не требуется четвёртый полюс для N. :)
Sculptor написал: С безразрывним PEN часто возникают проблемы при заключении ИД.
Коллективно это сделать проще, чем индивидуально.
Разрыв N до деления по фазам потенциально опасен.
Следование моим советам вредит кошельку
21.07.2018 в 17:05:29
igor1, Если/пока автомат исправен - ничем.
Следование моим советам вредит кошельку
21.07.2018 в 21:15:42
ВТБ! написал: Если/пока автомат исправен - ничем.
вот это главный минус заставляющий задуматься... если не сработает полюс с нейтралью, то беда(((
21.07.2018 в 22:34:00
Подбираю варианты на 3р автоматы, понятно что S203 самый лучший, есть SH203L и Легранд TX3... два последних в одну цену, первый в два раза дороже. Если затянуть пояс и объяснить правлению Товарищества, то пройдет. Что посоветуете?
Нейтраль думаю соединить так: сип через ГАМ 16/10 на медь 10 + 2,5 (10 уходит на выход, а 2,5 в счетчик)
21.07.2018 в 23:03:35
Sculptor, 4p лучше.
21.07.2018 в 23:04:49
Sculptor написал: если не сработает полюс с нейтралью, то беда(((
Если не сработает полюс с нейтралью, получится 3п автомат, всего-навсего.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.