Срабатывает диф.автомат TDM АД12 ссылка, к которому подключен газовый котел по электрической части.

Отсоединил всю электрику котла от розетки (единственный потребитель), но срабатывание диф.автомата TDM АД12 при попытке его включения так и осталось - выбивает всегда его с "поднятием"кнопки возврата, вдобавок выбивает до него простой автомат на входе в квартире (который не различает фазу/ноль, т.е. без кнопок возврата и теста) "Овимекс AB-63 C32", а ещё выше в подъезде внутри щитка выбивает диф.автомат IEK (с кнопками возврата и теста) на всю квартиру также с "поднятием"кнопки возврата. Скорее всего изоляция(?).

Провел тесты - отсоединил эл.линию на выходе от TDM АД12 - автомат не сбрасывает, кнопка "Тест" работает, отключая эл.линию на выходе. Попытался проверить, какой провод - ноль или фаза даёт утечку. При единственном включенном нуле на выходе TDM АД12 - автомат не сбрасывает, при единственной включённой фазе - автомат TDM АД12 сразу срабатывает (как и вся цепочка автоматов выше) с "поднятием" кнопки возврата.

Также провел ещё один нестандартный тест: Подключил к выходу "фаза" TDM АД12 - нулевой провод, ведь нагрузки нет на эл. линии (теоретически, неважно какой провод подключать к фазе), выход "ноль" оставил пустым (не подключенным) - диф.автомат TDM АД12 сработал уже не сразу, а через 3-4 секунды с "поднятием" кнопки возврата, также сработали аналогично и два других автомата выше.

МегаОметра нет в наличии, подскажите, какой провод после TDM АД12 даёт утечку фаза или ноль или оба?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

16.07.2018 в 15:38:04

Schulz, Смотрите линию...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

16.07.2018 в 18:00:32

Schulz написал: также сработали аналогично и два других автомата выше

КЗ в кабеле. Судя по всему L-PE