Vadim 161, Ну у вас там мороз боится заходить глубоко и надолго. :)
16.07.2018 в 21:40:36
Vadim 161, Ну у вас там мороз боится заходить глубоко и надолго. :)
Да, ни фига.
16.07.2018 в 21:44:17
dokar, неа, всё дело в глубине грунтовых вод.
Грубый, но справедливый
16.07.2018 в 22:20:38
ZooZoo написал: А не подскажете, где берете
Пока Синдика не сгорела, брал там у знакомых насосоторговцев. А в этом году еще не довелось насосы вешать, может и в Электромонтаже придется тарится.
16.07.2018 в 22:21:39
Vadim 161 написал: Нонсенс это утепленные скважины :)
Вы еще скажите, что и трубу закапывать ниже уровня промерзания не надо :)
16.07.2018 в 23:18:10
Электрик ЦЦ написал: Пока Синдика не сгорела, брал там у знакомых насосоторговцев.
Ок, спс
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
16.07.2018 в 23:33:23
Я меняю насос, который проработал 13 лет, и в нем появился свищ. Силовой кабель в белой оболочке (в воздушной части, в водяной части стал темно-серым). Наверное, это и есть ПВС. По внешнему виду не заметно, чтобы он как-то изменился к худшему. Не считая, конечно, потемнения изоляции под воздействием воды. Советуете заменить его на КВВ, который в два с половиной раза дороже? А какое сечение брать, полтора хватит? Мощность насоса - 750 Вт. Потребляемый ток - 5,8 А.
16.07.2018 в 23:53:39
Sergey Po написал: А какое сечение брать, полтора хватит? Мощность насоса - 750 Вт. Потребляемый ток - 5,8 А.
Длина кабеля какая?
17.07.2018 в 09:45:38
Длина кабеля - 45 метров.
17.07.2018 в 20:33:36
Sergey Po, В принципе, на эту мощность насоса и при такой длине кабеля достаточно 1.5мм². Но, почти впритык. Лучше взять 2.5мм².
17.07.2018 в 20:41:25
тут кто-то рассказывал, что достаточно пропаять и хорошей изолентой в 6 слоев и соединение будет работать дольше насоса