Уважаемые, мастера! Нужна помощь. Есть вот такая разводка (изобразил в соответствие с реальным положением дел в подрозетниках):

Нужно используя любое сочетание перекрестных и проходных выключателей собрать схему, которая позволит одновременно включить/выключить обе лампы с любого из 2х выключателей.

Т.е. задача, почти стандартная, но подобной схемы с соответствующим количеством проводов в интернетах не нашел.

Электрик убеждает, что все развел правильно, а объяснить как подключить не может "нужно видеть своими глазами."

P.s. Ремонт уже сделан, новые провода не предлагать. Провода к подразетникам подходят вертикально, не пугайтесь - горизонтально изобразил для наглядности :)

0
johov
johov
Новичок

Регистрация: 16.07.2018

Москва

Сообщений: 20

17.07.2018 в 00:01:49

Для схемы типа той, что ниже, очевидно, не хватает проводников:

0
Mkolyshev
Mkolyshev
Новичок

Регистрация: 16.07.2018

Москва

Сообщений: 8

17.07.2018 в 00:09:01

johov написал: Для схемы типа той, что ниже, очевидно, не хватает проводников:

johov, все хватает. Фаза по проводу с заземлением будет передаваться. Просто выключатели нужны проходные

0
johov
johov
Новичок

Регистрация: 16.07.2018

Москва

Сообщений: 20

17.07.2018 в 00:10:41

Mkolyshev, схему изобразите, пожалуйста, или поясните, хотя бы, какие выводы выключателей к каким проводам подключить? Весь мозг себе сегодня сломал

0
johov
johov
Новичок

Регистрация: 16.07.2018

Москва

Сообщений: 20

17.07.2018 в 00:12:45

Mkolyshev, так?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

17.07.2018 в 00:47:44

johov написал: позволит одновременно включить/выключить обе лампы с любого из 2х выключателей.

Не - а :net: только одну :sorry: но выход всегда есть :yu:

0

И это пройдёт ...

johov
johov
Новичок

Регистрация: 16.07.2018

Москва

Сообщений: 20

17.07.2018 в 00:53:38

serj12, ничего не понял

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17484

17.07.2018 в 00:54:09

johov написал: позволит одновременно включить/выключить обе лампы с любого из 2х выключателей.

Да, несложно.

johov написал: но подобной схемы с соответствующим количеством проводов в интернетах не нашел.

Ну, конечно, интернет мёртв же - ничего не найти, но в найденном - разобраться бы!))).

johov написал: Электрик убеждает, что все развел правильно, а объяснить как подключить не может

Выгоните его, послать же несложно!)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

johov
johov
Новичок

Регистрация: 16.07.2018

Москва

Сообщений: 20

17.07.2018 в 01:09:30

MaSeVi, Хоспаде, ну зачем столько лишних слов? Дайте схему/скажите, что это невозможно или пройдите мимо.

0
johov
johov
Новичок

Регистрация: 16.07.2018

Москва

Сообщений: 20

17.07.2018 в 01:16:16

В общем, я прозрел :) Но не понял, куда подключать землю от правого светильника. Не кошерно что он не заземлен!

0
johov
johov
Новичок

Регистрация: 16.07.2018

Москва

Сообщений: 20

17.07.2018 в 01:17:24

Mkolyshev, спасибо за идею насчет фазы по проводу заземления.

0