Добрый день. Купил на пробу 10 метров кабеля данного производителя Конкорд 3x6. Покупал не на рынке, а в специализированном магазине. Стал снимать изоляцию черную, а под ней белый защитный слой. До этого покупал Электрокабель ВВГНг LS, так вот у того кабеля этот слой плотный и чиститься с усилием (правда, надо отдать должное я покупал Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х10 ГОСТ 31996 (Электрокабель НН)), а вот на конкорде просто ломается эта белая изоляция в руках и если ее растереть пальцами - крошится.

Вопрос: так и должно быть или это дефект кабеля? Внешняя изоляция черная тоже достаточно легко снимается, если сделать разрез. У меня паранойя или это нормально?

И вот еще... замерил диаметр кабеля этого производителя 2,5 квадрата... показывает 1,7... по таблице должно быть 1,78... какие допуски по норме?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20675

21.07.2018 в 19:23:08

Sneaky Pete, это нормально.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20675

21.07.2018 в 19:24:09

Sneaky Pete написал: У меня паранойя или это нормально?

Это нормально. Что не исключает паранойю. :)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

21.07.2018 в 19:26:35

Sneaky Pete написал: это дефект кабеля?

Нет

Sneaky Pete написал: 1,7

Это 2,27 кв., не очень, но и не страшно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Sneaky Pete

Местный

Регистрация: 28.06.2018

Москва

Сообщений: 34

21.07.2018 в 19:34:09

MaSeVi, я прочитал, что сейчас многие делают по ТУ кабели с заниженным сечением. И что это вроде как нормально. Так ли это?

0
Аватар пользователя
Slavka.sav

Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

21.07.2018 в 19:53:00

Sneaky Pete написал: MaSeVi, я прочитал, что сейчас многие делают по ТУ кабели с заниженным сечением. И что это вроде как нормально. Так ли это?

Sneaky Pete, Ну так Вы же написали, что у Вас по ГОСТу сделан, это уже хорошо, сделаные по ТУ сразу видно, там не только сечение меньше, но и изоляция тоньше, маркировки нет или слабо видно. Ну и потом штангелем точно не измерить, да и штангель измеряет диаметр а не сечение.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

21.07.2018 в 19:54:14

Slavka.sav написал: да и штангель измеряет диаметр а не сечение.

Тем более наверняка проводник не круглый...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Sneaky Pete

Местный

Регистрация: 28.06.2018

Москва

Сообщений: 34

21.07.2018 в 19:57:47

MaSeVi написал:

Slavka.sav написал: да и штангель измеряет диаметр а не сечение.

Тем более наверняка проводник не круглый...

MaSeVi, про круглый проводник тоже заметил.... Взял ШЦ сначала измерил в одном месте - одно значение. в другом - уже отличается где-то в большую сторону, где то в меньшую. Провод выпрямил по-максимому. Наверное, в этом все и дело. Возьму второй ШГ для теста - посмотрим что скажут два разных:)

0
Аватар пользователя
Sneaky Pete

Местный

Регистрация: 28.06.2018

Москва

Сообщений: 34

21.07.2018 в 19:58:44

Slavka.sav написал:

Sneaky Pete написал: MaSeVi, я прочитал, что сейчас многие делают по ТУ кабели с заниженным сечением. И что это вроде как нормально. Так ли это?

Sneaky Pete, Ну так Вы же написали, что у Вас по ГОСТу сделан, это уже хорошо, сделаные по ТУ сразу видно, там не только сечение меньше, но и изоляция тоньше, маркировки нет или слабо видно. Ну и потом штангелем точно не измерить, да и штангель измеряет диаметр а не сечение.

Slavka.sav, ну написано может быть что угодно:) А вот что на самом деле... хотя я магазину доверяю, но всякое может быть. Производитель для меня новый:) Меня еще смутило, что фазный провод там белый (хотя по госту это вроде ок..), а вот N - бело-синий... Такого еще не встречал. Обычно целиком синий в кабеле с тремя жилами. Или это допускается?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20154

21.07.2018 в 20:00:33

Sneaky Pete, Нормальный кабель во всех отношениях. Бывают намного хуже . Кстати чем меряли сечение и когда "это" калибровалось ? И вот когда намеряете сопротивление Ом на километр не соответствущее таблицам , тогда и можно предъявить .

0
Аватар пользователя
Slavka.sav

Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

21.07.2018 в 20:03:03

Sneaky Pete, Ну мне Конкорд попадался только один раз и то бронированный, но качество очень понравилось

0
Аватар пользователя
Sneaky Pete

Местный

Регистрация: 28.06.2018

Москва

Сообщений: 34

21.07.2018 в 20:03:39

dokar написал: Sneaky Pete, Нормальный кабель во всех отношениях. Бывают намного хуже . Кстати чем меряли сечение и когда "это" калибровалось ? И вот когда намеряете сопротивление Ом на километр не соответствущее таблицам , тогда и можно предъявить .

dokar, да просто только заморочился с проводкой в квартире и решил почитать интернеты. Ну вот и отсюда вопросы стали возникать:) НЕ хочется же г... какое то проложить. Кстати, про мерялось - это хорошо. Думаю этот ШЦ не совсем точный. Посоветуете хороший ШЦ?

0
Аватар пользователя
Slavka.sav

Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

21.07.2018 в 20:14:37

Sneaky Pete, Зачем ШЦ, если уж хочется точно измерить , то надо омметром ;) правда если длинна небольшая, опять не точно получится, можно нагрузку какую включить, измерить ток, падение напряжения, потом уже сопротивление высчитать ;)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20154

21.07.2018 в 20:15:13

Sneaky Pete, То что вам показалось , "хлипкость" под ножом хирурга оболочки и "хрупкось" наполнителя наобот вам как любителю наоборот в плюс . Сразделкой мучиться не будете. А изоляция жил как чистится ?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

21.07.2018 в 20:19:03

Sneaky Pete написал: Провод выпрямил по-максимому

Это как Вы такое сделали? :eek:

Sneaky Pete написал: а вот N - бело-синий... Такого еще не встречал

Да как г...а за баней, такое бывает встречаешь, но таки это тоже не страшно!)))

Sneaky Pete написал: Думаю этот ШЦ не совсем точный

Он хорош "на глаз", если честно - я так с помощью него всё утро упражнялся. А если честно, но субъективно - Конкорд достойный кабель

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу