23.07.2018 в 23:02:11
С целью увеличения мощности возможно подключить 3 шт однофазных генератора на 3 фазы электроснабжения к дому, при условии установки прерывателя и т.д.
24.07.2018 в 04:23:51
увеличения мощности
чаво?
при условии установки прерывателя и т.д
что за прераватель и т.д ?
24.07.2018 в 13:43:08
есть 3 генератора по 6,5 квт и потребляемая мощность около 15квт. питание по 3 фазам 220в, 3 фазного оборудования нет. Если не разделять внутри помещения нули и т.д., возможно к ним подключить дом, путем установки генератора на каждую фазу отдельно и объединения нуля генераторов? сети электроснабжения будут полностью отключаться при работе генераторов.
24.07.2018 в 14:32:57
Alex_123, Если трехфазного оборудования нет и нагрузка по 3 фазам примерно одинаковая (не более 6,5кВт) - можно.
24.07.2018 в 15:17:27
калямба, А если не одинаковая?) Alex_123, Что значит " с целью увеличения?" На 6.5 квт генератор не подключите 6.5 квт мощности - реально - меньше.
24.07.2018 в 18:14:24
Есть засада. В трёх фазной сети по тому проводу что вы называете нулём, течет выравнивающий ток, он всегда меньше чем скалярная сумма токов в трёх фазах. В идеале выравнивающий ток равен нулю.
При замене трех фазного источника на три однофазных, вы получите в том проводе который должен был бы быть нейтралью, полное значение скалярной суммы токов по трём фазам.
Потянет ли ваша проводка такую нагрузку, мы не знаем.
24.07.2018 в 19:42:02
Aтос написал: Потянет ли ваша проводка такую нагрузку, мы не знаем
Я так понимаю общий нулевой провод только до ввода(вводного автомата), далее распределение по однофазным потребителям с индивидуальным "нулем", если гены подключать за общим вводным автоматом (раньше не получится) - по сути уже в распределение (3 фазы -3 нуля).
24.07.2018 в 20:26:10
Обычно подобное резервирование происходит после счетчика и до распределительного щитка. Вот тут и засада с нулевым проводом, он один на три фазы.
24.07.2018 в 20:39:38
Завел 2 генератора, путем соединения нулей от разных генераторов померил напряжение, итого около 100в, решил не соединять.
25.07.2018 в 11:59:51
Alex_123 написал: Завел 2 генератора, путем соединения нулей от разных генераторов померил напряжение, итого около 100в, решил не соединять.
Alex_123,
Смело соединяйте один из выводов генератора и садите его на глухозаземлённую нейтраль. Три генератора, подключенные на три разные фазы, будут нормально работать. Только Второй важный момент - обеспечение защиты от встречного включения. Т.е. между генераторами и сетью должен быть реверсивный рубильник, чтобы в принципе невозможно было одновременно подать напряжение в генератора и с основной сети.
25.07.2018 в 12:19:53
Alex_123 написал: Завел 2 генератора, путем соединения нулей от разных генераторов померил напряжение, итого около 100в, решил не соединять.
Alex_123, где конкретно измеряли?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу