24.07.2018 в 15:39:35
что сделал не так,контактор не срабатывает
24.07.2018 в 17:05:02
Тут надо схему всю смотреть, а не только двигатель.
24.07.2018 в 17:59:45
палкан, не срабатывает как: 1 после нажатия кнопки контактор дребежит 2 после нажатия кнопки ни чего не происходит 3 контактор выключается после отпускания кнопки Катушка контактора на 220 или 380? Как вариант нажать красную кнопку на тепловом реле и выставить поворотником 1,5 ный ток. Проверить двигатель подключив его на прямую.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
24.07.2018 в 19:10:43
megrad, 2 после нажатия кнопки ни чего не происходит
25.07.2018 в 16:13:49
палкан написал: после нажатия кнопки ни чего не происходит
Попробуйте включить контактор на прямую - без тепловухи. Помнится контакты А1, А2 на контакторе. Подключаете шнур с вилкой напрямую.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
25.07.2018 в 22:17:20
Вот схема
Я что то напутал с подключением,при нажатии кнопки пуск тишина,при нажатии на контактную группу двигатель запускается,при отпускании останавливается
26.07.2018 в 11:33:16
палкан, катушку контактора проверили?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
26.07.2018 в 20:23:07
26.07.2018 в 21:53:42
ну так проверяйте последовательно по схеме все подключения
26.07.2018 в 22:24:55
Не знаю, господа, может на снимке просто ничего не видно, но... На схеме фаза А идет на А1 катушки. Не уверен, но, похоже, что это есть. А фаза С - на 95 контакт теплушки. Не утверждаю, что нет, но на фото это не видно.
27.07.2018 в 08:46:51
igor1 написал: Не знаю, господа, может на снимке просто ничего не видно, но... На схеме фаза А идет на А1 катушки. Не уверен, но, похоже, что это есть. А фаза С - на 95 контакт теплушки. Не утверждаю, что нет, но на фото это не видно.
igor1, так и есть ф.А на А1 ,ф.С фото в первом посте
27.07.2018 в 08:51:13
27.07.2018 в 08:57:01
igor1 написал: Не знаю, господа, может на снимке просто ничего не видно, но... На схеме фаза А идет на А1 катушки. Не уверен, но, похоже, что это есть. А фаза С - на 95 контакт теплушки. Не утверждаю, что нет, но на фото это не видно.
igor1, так и есть,функция. А на А1,С на фото
27.07.2018 в 10:49:16
палкан написал: все работает
Если катушка контактора на 220 В, где N проводник на катушке? Проверьте целостность линии - прозвонив каждый проводник на обрыв. У Вас кнопка пуск\стоп на крышке коробки или отдельно?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу