Alex9801
Alex9801
Местный

Регистрация: 08.05.2007

Москва

Сообщений: 150

26.07.2018 в 18:05:13

Прибор если исправный показывает амплитудное значение умноженное на коэффициент. Если есть выбросы, то он может показать и 350-370. А еще возможно как КЗ в обмотках, так и искрения в коллекторе, из-за которых у Вас мигает лампа. Надо смотреть либо стрелочным прибором, либо электронным, но показывающим честное действующее значение.

0
sharovik11
sharovik11
Новичок

Регистрация: 26.07.2018

Калуга

Сообщений: 4

26.07.2018 в 18:55:42

спасибо, просто было интересно почему мультиметр показывает такие значения (270-300 ) в сети после измерения на этом пылесборнике.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140088

26.07.2018 в 19:12:55

sharovik11 написал: мультиметр показывает такие значения (270-300 ) в сети

ще раз проверьте другим прибором

0