Перед укладкой и после заливки хочу проверить, не будет ли проблем с узо на теплом полу. Помимо контроля сопротивления на питающих проводах, могу ли я обычным тестером поймать проблему? Сейчас показывает бесконечность между землей и питанием.
29.07.2018 в 08:07:33
Перед укладкой и после заливки хочу проверить, не будет ли проблем с узо на теплом полу. Помимо контроля сопротивления на питающих проводах, могу ли я обычным тестером поймать проблему? Сейчас показывает бесконечность между землей и питанием.
29.07.2018 в 13:21:15
Мишутк, Обычным тестером только мух ловить . Мегер должен быть на 2,5 киловольта ,минимум . Обратите вниание, не менее 20Мом.
Да, ни фига.
29.07.2018 в 16:06:30
dokar написал: Мишутк, Обычным тестером только мух ловить . Мегер должен быть на 2,5 киловольта ,минимум . Обратите вниание, не менее 20Мом.
dokar, по практике норм кабель в уже высохшей стяжке 5-10 ГОм. В сырой, да, не менее 20Мом
29.07.2018 в 18:54:56
BV написал:
dokar написал: Мишутк, Обычным тестером только мух ловить . Мегер должен быть на 2,5 киловольта ,минимум . Обратите вниание, не менее 20Мом.
dokar, по практике норм кабель в уже высохшей стяжке 5-10 ГОм. В сырой, да, не менее 20Мом
BV, А почему в сырой больше ? И кстати про мегер . Помните киевского сервисинженера Devi, под ником ILUN (если не путаю ) так вот он для более точной диагностики где-то с полгода назад купил на 5 киловольт , так как 2,5 ,маловато некоторых случаях .
Да, ни фига.
29.07.2018 в 19:01:46
dokar написал: А почему в сырой больше ?
не знаю, но факт. Возможно изоляция не идеальна
dokar написал: И кстати про мегер . Помните киевского сервисинженера Devi, под ником ILUN (если не путаю ) так вот он для более точной диагностики где-то с полгода назад купил на 5 киловольт , так как 2,5 ,маловато некоторых случаях .
Да читал. 2.5 КВ начинает показывать сопли даже в сухом виде, 5 КВ - покажет с гарантией - воздух прошьет с большИм зазором, а целую изоляцию не прошьет. Если кабель гуано - то и изоляцию прошьет, но туда ему и дорога :)
29.07.2018 в 19:04:41
dokar написал: А почему в сырой больше ?
.
Коэффициентом абсорбции называется коэффициент диэлектрического поглощения, определяющий увлажнённость изоляции, и позволяющий решить вопрос о том, нуждается ли гигроскопическая изоляция того или иного оборудования в сушке. Испытание заключается в измерении посредством мегомметра сопротивления изоляции через 15 секунд и через 60 секунд с момента начала проверки. Сопротивление изоляции через 60 секунд — R60, сопротивление через 15 секунд — R15. Первое значение делится на второе, и получается значение коэффициента абсорбции
29.07.2018 в 19:08:12
BV, Кабель . А на форум приходят люди с пленкой. К ней у меня доверия нет.полагаю 5 киловольт вряд ли ей понравятся .
Да, ни фига.
29.07.2018 в 19:16:41
29.07.2018 в 19:21:28
насчет пленки - если она она теплоизолирующей подложке, ламинат поверх и случайно упадет одеяло в том месте, где нет датчика - часов через 12 или поболее - пожар...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.