Аватар пользователя
Zefirinkaa

Местный

Регистрация: 30.07.2018

Самара

Сообщений: 2

30.07.2018 в 06:17:02

Проблема в этой батарее С кухни она идет так: А хотелось бы переделать ее как тут, по верху. Вывести наверх с кухни, батарею оставить на месте и не менять ее, а саму трубу пустить над окном. Вопросы в следующем: только метал? Или возможен полипропилен? Такая схема возможна? Чтоб не навредить соседям. Всем.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

30.07.2018 в 21:43:34

  1. Только металл, если не хотите рисковать жизнью своей и близких.
  2. Такая схема возможна, дополнительно потребует наличия воздухоотводчика в верхней точке, как на последней фотографии.
0
Аватар пользователя
Zefirinkaa

Местный

Регистрация: 30.07.2018

Самара

Сообщений: 2

31.07.2018 в 17:56:32

Mazayac, спасибо! Очень неудобно, что нет технического этажа. Крыша без чердака и батареи закольцовываются на последней квартире. В верхней точке обязательно вентиль должен быть? Я так понимаю с началом отопления мы должны стравливать воздух?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

31.07.2018 в 18:23:10

Zefirinkaa, обязательно отвод вертикально вверх, шаровой кран и автоматический воздухоотводчик над ним. Если воздухоотводчик приличный, например, Spirotop - можно держать кран всегда открытым, воздух будет удаляться автоматически. Если же поставите что-нибудь обычное из Valtec, Itap, Emmeti - кран открываете только на время запуска отопления. Без присмотра эти отводчики бывает текут.

0
Аватар пользователя
paul512

Местный

Регистрация: 03.08.2018

Москва

Сообщений: 5

04.08.2018 в 07:24:54

Здравствуйте, подскажите пожалуйста , у нас вот такая схема подключения труб на последнем пятом этаже , дом кирпичный хрущь. Начали ремонт решили сменить в идеале на биометаллические , но форуме говорят что без переделок подводки никак. Подскажите как сделать с минимальными затратами, навривать не хотелось бы , а металлопластик говорят нельзя ?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

04.08.2018 в 15:52:47

paul512, с минимальными затратами - оставить чугун. Биметалл наполовину работать перестанет, уже всё объяснили же вроде доступным языком.

0
Аватар пользователя
paul512

Местный

Регистрация: 03.08.2018

Москва

Сообщений: 5

04.08.2018 в 17:33:35

Mazayac, а если поставить удлинитель потока и кран на байрам разве это не решит проблему

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

05.08.2018 в 09:01:37

paul512, куда кран? На байпас? За это во-первых, давно пора ввести административную ответственность, потому что ухудшается отопление во всех квартирах, включая квартиру самого вандала - ха-ха-ха! А во-вторых - не помогает же. Например, в 8-секционном радиаторе вместо 1 секции начинают полноценно прогреваться 2.

0