Нарисовал на скорую руку схему электрощита в квартире. Вариант бюджетный. Дом 9-ти этажный с газом. Планирую в будущем поставить духовой шкаф. Посмотрите пожалуйста схему, подскажите что не так, что исправить и на что обратить внимание...

30.07.2018 в 22:26:32
Нарисовал на скорую руку схему электрощита в квартире. Вариант бюджетный. Дом 9-ти этажный с газом. Планирую в будущем поставить духовой шкаф. Посмотрите пожалуйста схему, подскажите что не так, что исправить и на что обратить внимание...

30.07.2018 в 22:47:06
Сократить линии освещения до 2-3х и завести их под оба УЗО. Духовой шкаф тоже завести под одно из УЗО, и автомат на него 16А. С какой это радости у Вас вводной автомат на 40А ? Это Вы так решили ? В старые дома с газовыми плитами вводной автомат не более чем 25-32А.
Грубый, но справедливый
30.07.2018 в 22:53:43
Alkup написал: Нарисовал на скорую руку схему электрощита в квартире. Вариант бюджетный. Дом 9-ти этажный с газом. Планирую в будущем поставить духовой шкаф. Посмотрите пожалуйста схему, подскажите что не так, что исправить и на что обратить внимание...
Alkup, свет жестоко сократить. Двух УЗО на 40А достаточно...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.07.2018 в 23:18:17
Vadim 161 написал: Сократить линии освещения до 2-3х и завести их под оба УЗО. Духовой шкаф тоже завести под одно из УЗО, и автомат на него 16А. С какой это радости у Вас вводной автомат на 40А ? Это Вы так решили ? В старые дома с газовыми плитами вводной автомат не более чем 25-32А.
Vadim 161, Нет конечно, это не я так решил, а так поставили из мосэнерго, когда нам менял щиты и щетчики в подъезде, вот планирую перенести его в квартирный щит. Духовой шкаф не хотел заводить под УЗО, если только как вариант отдельный ДИФ на него ставить, но хотелось бы оставить как есть, если это возможно. Что касается света, то тоже думал сократить до 3 групп.
30.07.2018 в 23:30:31
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.07.2018 в 23:47:50
Vadim 161 написал:
Alkup написал: вот планирую перенести его в квартирный щит.
Что, счетчик ? Только лишние проблемы наживете...
Alkup написал: Духовой шкаф не хотел заводить под УЗО
И откуда это нелепая хотелка появилась ?
Vadim 161, ВВодной автомат планирую перенести в квартиру, счетчик останется на месте
Что касается духового шкафа, то это не моя хотелка, так посоветовал местный электрик из жека
30.07.2018 в 23:51:17
Alkup написал: ВВодной автомат планирую перенести в квартиру,
Зачем?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
31.07.2018 в 00:02:38
Alkup написал: Я так понимаю легче в квартирном щитке поставить рубильник
Несколько дороже...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
31.07.2018 в 00:09:07
Вот такая картина у меня сейчас в подъездном щите

Что лучше ставить в квартирном щитке?