Alexey_Spb,между L и N есть своя защита! SB3,тогда посоветуйте автору выкинуть УЗО и поставить рубильник!....он ещё ждёт!
02.08.2018 в 00:13:17
Alexey_Spb,между L и N есть своя защита! SB3,тогда посоветуйте автору выкинуть УЗО и поставить рубильник!....он ещё ждёт!
02.08.2018 в 00:16:39
alex50 написал: Alexey_Spb,между L и N есть своя защита! SB3,тогда посоветуйте автору выкинуть УЗО и поставить рубильник!....он ещё ждёт!
не то чтобы лень, но комментировать тут нечего)))
02.08.2018 в 06:23:51
alex50 написал: и.....нет смысла расписывать последующий бред!
alex50, правильно, достаточно предыдущего. :popcorn
Вечный студент
02.08.2018 в 08:50:12
alex50, защита от сверхтоков, если вы про нее, абсолютно бесполезна при попадании опасного потенциала на тело человека так как ток будет недостаточен для её срабатывания.
Это был ответ на ваш пост зачем обесточивать цепь если есть узо. В любом случае нужно обесточивать для проведения работ.
02.08.2018 в 08:59:53
Alexey_Spb написал: dokar, вероятно, автор имел в виду межфазное замыкание в трехфазной сети.
Alexey_Spb, как мне видится, автор подразумевал утечку с фазы и нуля на землю, а, начитавшись сомнительных источников, написал наоборот, что де-мол это земля утекает на фазу. :)
Вечный студент
02.08.2018 в 18:34:52
Alexey_Spb написал: alex50, защита от сверхтоков, если вы про нее, абсолютно бесполезна при попадании опасного потенциала на тело человека так как ток будет недостаточен для её срабатывания.
Это был ответ на ваш пост зачем обесточивать цепь если есть узо. В любом случае нужно обесточивать для проведения работ.
Alexey_Spb, при проведении работ с модулем варочной поверхности нужна хоть какая то подсветка, поэтому отключается только фаза, теперь в основном плита подключается без раъёма, напрямую.....земля с нулём не мешают работать, иногда только при случайном касании УЗО выбивает, что абсолютно безопасно!...
02.08.2018 в 18:41:01
alex50 написал: при проведении работ с модулем варочной поверхности нужна хоть какая то подсветка, поэтому отключается только фаза
Я ничего не понял. :confused:
02.08.2018 в 22:50:08
Вечный студент
02.08.2018 в 23:04:05
а чего непонятного? УЗО ведь ставят не только для безопасности, но и для сохранения имущества граждан!
02.08.2018 в 23:17:04
alex50 написал: а чего непонятного? УЗО ведь ставят не только для безопасности, но и для сохранения имущества граждан!
alex50, Как раз все средства защиты ставят для защиты людей/кабелей...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
02.08.2018 в 23:52:10
MaSeVi, и тема подсветки не раскрыта.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу