Ikibu написал :
Вводное УЗО НУЖНО 100mA? И ампераж какой в моем случае? Т.е. оптимально 63А 100mA или 40А 30mA тоже хорошо?
А вот на этом месте вам надо остановиться и разобраться, чтобы таких вопросов больше не было. Вы должны понять, что основным параметром УЗО является ток утечки. УЗО с уставками до 30мА призвано защищать человека ( как оно с этим справляется - это на его совести ), а от 100мА - противопожарное и по задумке должно сработать, когда начнет плавиться изоляция, если по какой-то причине другая нижестоящая защита не сработала. Если поставить на входе дублирующее УЗО 30мА, то теоретически оно может срабатывать без всякой на то особой причине только из-за того, суммарная утечка всех потребителей и линий превысит его уставку и ему надо отрабатывать свой хлеб.
По поводу 40А или 63А могу сказать, что эти параметры в работе схемы не принимают участие - это наминальный ток контактов расцепителя УЗО и чем этот параметр больше, тем лучше для его долголетия ( сказывается содержание серебра в контактах ).
Теперь, проанализировав все, вы сами можете ответить на свой вопрос, приведенный в качестве цитаты выше.