А вообще, сколько там этого теплого пола в ванной?
09.08.2018 в 23:26:15
А вообще, сколько там этого теплого пола в ванной?
09.08.2018 в 23:27:04
Vadim 161, На ЕББ смотрю собственно по причине, что есть две коробки автоматов на 16 и 10 от них, которые достались даром :) Но понятно, что АББ не панацея.
09.08.2018 в 23:27:43
bnmuyt написал: А вообще, сколько там этого теплого пола в ванной?
bnmuyt, в сумме 2 квадрата максимум.
09.08.2018 в 23:29:44
varzeg написал: по причине, что есть две коробки автоматов на 16 и 10 от них, которые достались даром :)
Вон оно чего, ну тогда да, грех не воспользоваться :) Ну, в таком случае можно поставить УЗО 16А 10мА на розетки ванной, а теплый пол завести под любое из двух УЗО, и я бы его завел через двухполюсный автомат.
Грубый, но справедливый
09.08.2018 в 23:31:26
varzeg написал: в сумме 2 квадрата максимум.
Вот то-то и оно. Где-то 400 ватт максимум. Я бы спокойно поставил 16А/10мА и даже не вспоминал.
09.08.2018 в 23:36:27
Боюсь перенагрузка УЗО может тогда быть, т.к. завод по сути 10 и 16, а сверху только общий выкл нагрузки на 50. В общем подумаю еще. Спасибо
10.08.2018 в 08:29:01
varzeg написал: Боюсь перенагрузка УЗО может тогда быть
Не бойтесь...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
10.08.2018 в 12:50:47
Перегрузка скорее будет, если включить одновременно стиралку на 2400 Вт и фен такой же мощности. А от теплого пола, к которому вряд ли подключишь что-то еще, ничего не случится. Еще и запас остается.
10.08.2018 в 13:17:25
bnmuyt, в том-то и дело, что хотелось ванную всю повесить на одно УЗО на 10mA. получается автомат 10А на ТП, автомат 16А на стиралку и розетку. Понятно, что надо бы УЗО на ТП + розетка скажем и дифф автомат отдельно на стиралку. Но вопрос целесообразности и излишних трат тоже присутствует. Получается некоторая делема и варианты:
10.08.2018 в 13:24:22
varzeg написал: получается автомат 10А на ТП, автомат 16А на стиралку и розетку.
Что именно вас смущает? Автомат на 10А не означает, что в цепи всё время будет ток 10А. И что он вообще там когда-нибудь будет. Равно как и 16.
10.08.2018 в 13:25:25
varzeg, ну как вариант, поставьте на стиралку автомат :)
Грубый, но справедливый