MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

14.08.2018 в 00:50:36

elalex написал: Вводной автомат перед счетчиком я рекомендую исключительно D.

С чего бы D? На кой он в жилом в фонде?

elalex написал: от внутренних КЗ и звуковой сигнализацией?

О чём Вы вообще?

elalex написал: В 4 видах УЗО разбираетесь?

Так Вы бы их перечислили для начала)))

elalex написал: Есть ещё сотня тонкостей электрики квартиры

Так их миллиарды быть может)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

elalex
elalex
Местный

Регистрация: 21.04.2012

Киев

Сообщений: 118

14.08.2018 в 00:51:42

1.Стандартная электрика балкона - розетка, выключатель, светильник. Если балкон плохой - все брызгозащищённые. 2.Размер распредщита определяется после составления схемы питания, в общем порядке дел - это дело пятое. Щиток достаточно и металлический местного изготовления, самый дешевый. Никакого смысла ставить бредовые, да ещё пластиковые - не вижу.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

14.08.2018 в 00:53:53

elalex написал: Если балкон плохой - все брызги защищённые.

Почитайте себя ещё раз...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

elalex
elalex
Местный

Регистрация: 21.04.2012

Киев

Сообщений: 118

14.08.2018 в 00:58:08

1.С селективностью токовой защиты знакомы? 2.Если внутри реле будет КЗ, стоит его ограничивать? Стоит или не стоит услышать (скажем, ночью), что реле сработало? 3.Я не учу азам электрики, я обсуждаю тонкости. Если и обучаю, то путём вопросов. УЗО бывают электронные и электромагнитные, типа А и типа АС. 4.Миллиардов быть не может, в сотню уложатся.

0
elalex
elalex
Местный

Регистрация: 21.04.2012

Киев

Сообщений: 118

14.08.2018 в 00:59:58

Огрехи автоматического правописания и скорости ответов.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

14.08.2018 в 01:00:36

elalex написал: Вводной автомат перед счетчиком я рекомендую исключительно D.

запрещены в жилищном строительстве

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

elalex
elalex
Местный

Регистрация: 21.04.2012

Киев

Сообщений: 118

14.08.2018 в 01:05:53

1.Меня не интересует жилищное строительство, меня интересует удобство жизни заказчика. 2.Я руководствуюсь здравым смыслом, а не законами территории. 3.Я могу сделать ТТ почти в любом месте. Про конкретное место можно поговорить. В ж/бетонном каркасном доме - на любом этаже.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

14.08.2018 в 01:08:04

elalex написал: С селективностью токовой защиты знакомы?

Знаком, но D никаким боком не может относиться к селективности, тем более у нас применять тип D нельзя.

elalex написал: Стоит или не стоит услышать (скажем, ночью), что реле сработало?

Я 9 лет реле напряжения использую и даже не прислушиваюсь - работает оно там себе или нет, может я такой безответственный, мы же все разные...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

elalex
elalex
Местный

Регистрация: 21.04.2012

Киев

Сообщений: 118

14.08.2018 в 01:15:58

1.А если вводной автомат будет D, а групповые В - токовая селективность будет более вероятна, чем при вводном С, или это Вас не интересует? 2.А используете реле напряжения, как потребитель? А интересно знать, отключился ночью холодильник или нет? Или пусть течёт - чёрт его бери?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

14.08.2018 в 01:22:24

elalex написал: А если вводной автомат будет D, а групповые В - токовая селективность будет более вероятна, чем при вводном С, или это Вас не интересует?

Не будет никакой вероятности, к сожалению.

elalex написал: А используете реле напряжения, как потребитель? А интересно знать, отключился ночью холодильник или нет?

У меня холодильник, как и всё электричество отключается раз в 2 дня на постое, всё срабатывает/отрабатывает и т.д...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

elalex
elalex
Местный

Регистрация: 21.04.2012

Киев

Сообщений: 118

14.08.2018 в 01:28:41

1.Если вводной D63, а групповой В13, на линии КЗ, есть вероятность, что отключится только групповой? 2.Если вам неинтересно знать состояние холодильника - дело ваше. Но другим неинтересно получать утром в холодильнике кашу из продуктов, потому что ночью было 260В.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.