a0b0c0
a0b0c0
Новичок

Регистрация: 13.08.2018

Ульяновск

Сообщений: 93

14.08.2018 в 13:58:10

Снова прошу Вас помочь. Подскажите, если рассмотривать следующие 2 варианта питания, то который лучше. Просто начитался, лучше отдельно вешать на стиралку узо или диф. автомат.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

14.08.2018 в 14:25:22

a0b0c0, Вам бы хватило 2-х УЗО на 63А, например. И не надо ничего изобретать)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

14.08.2018 в 15:36:55

Очень зря Вы запихали все линии освещения под одно УЗО, и номинал автомата на линии освещения должен быть 6-10А

0

Грубый, но справедливый

a0b0c0
a0b0c0
Новичок

Регистрация: 13.08.2018

Ульяновск

Сообщений: 93

14.08.2018 в 15:50:07

Извините, если снова "задалбливаю" вопросами, а если так: УЗО1 (40А, 30мА) - стиралка и посудомойка; УЗО2 (63А, 30мА) - розетки: кухня, зал, плита, духовой шкаф; + освещение детской и спальни; УЗО1 (40А, 30мА) - розетки: детская и спальни + освещение зала и кухни.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

14.08.2018 в 16:01:54

a0b0c0 написал: а если так:

Ещё раз, 2-х УЗО Вам хватит сполна. Более того, даже на 40А хватит, ещё и сэкономите. Кстати, кабель 3х6 замените на 3х10 кв.мм...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 18258

14.08.2018 в 16:22:15

Посмотрел схему. Вроде нехарактерна для форума, т.е. странно что нет замечаний. ;)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

14.08.2018 в 16:22:59

MaSeVi написал:

a0b0c0 написал: а если так:

Ещё раз, 2-х УЗО Вам хватит сполна. Более того, даже на 40А хватит, ещё и сэкономите. Кстати, кабель 3х6 замените на 3х10 кв.мм...

MaSeVi, Я бы урезал бы таким деятелям вводной АВ до 32 А . Падумаешь варка , духовка . Ведь хватит ! :yu: И кабель не пришлось бы менять. :p

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

14.08.2018 в 16:43:59

dokar написал: И кабель не пришлось бы менять.

Вон, тут рядышком, хотят вообще 3х16 кв.мм тащить...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

14.08.2018 в 16:47:25

a0b0c0 написал: Извините, если снова "задалбливаю" вопросами, а если так: УЗО1 (40А, 30мА) - стиралка и посудомойка; УЗО2 (63А, 30мА) - розетки: кухня, зал, плита, духовой шкаф; + освещение детской и спальни; УЗО1 (40А, 30мА) - розетки: детская и спальни + освещение зала и кухни.

a0b0c0, лучше вот так

0

Грубый, но справедливый

AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 18258

14.08.2018 в 16:47:37

MaSeVi написал: Вон, тут рядышком, хотят вообще 3х16 кв.мм тащить...

Так один в душе моется, другой грибы варит. Запас карман не тянет.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

14.08.2018 в 17:15:53

AndyMirror написал: Запас карман не тянет.

Бессмысленный запас, как экономически, так и технологически нецелесообразно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.