Снова прошу Вас помочь. Подскажите, если рассмотривать следующие 2 варианта питания, то который лучше. Просто начитался, лучше отдельно вешать на стиралку узо или диф. автомат.

14.08.2018 в 13:58:10
Снова прошу Вас помочь. Подскажите, если рассмотривать следующие 2 варианта питания, то который лучше. Просто начитался, лучше отдельно вешать на стиралку узо или диф. автомат.

14.08.2018 в 14:25:22
a0b0c0, Вам бы хватило 2-х УЗО на 63А, например. И не надо ничего изобретать)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
14.08.2018 в 15:36:55
Очень зря Вы запихали все линии освещения под одно УЗО, и номинал автомата на линии освещения должен быть 6-10А
Грубый, но справедливый
14.08.2018 в 15:50:07
Извините, если снова "задалбливаю" вопросами, а если так: УЗО1 (40А, 30мА) - стиралка и посудомойка; УЗО2 (63А, 30мА) - розетки: кухня, зал, плита, духовой шкаф; + освещение детской и спальни; УЗО1 (40А, 30мА) - розетки: детская и спальни + освещение зала и кухни.

14.08.2018 в 16:01:54
a0b0c0 написал: а если так:
Ещё раз, 2-х УЗО Вам хватит сполна. Более того, даже на 40А хватит, ещё и сэкономите. Кстати, кабель 3х6 замените на 3х10 кв.мм...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
14.08.2018 в 16:22:15
Посмотрел схему. Вроде нехарактерна для форума, т.е. странно что нет замечаний. ;)
14.08.2018 в 16:22:59
MaSeVi написал:
a0b0c0 написал: а если так:
Ещё раз, 2-х УЗО Вам хватит сполна. Более того, даже на 40А хватит, ещё и сэкономите. Кстати, кабель 3х6 замените на 3х10 кв.мм...
MaSeVi, Я бы урезал бы таким деятелям вводной АВ до 32 А . Падумаешь варка , духовка . Ведь хватит ! :yu: И кабель не пришлось бы менять. :p
Да, ни фига.
14.08.2018 в 16:43:59
dokar написал: И кабель не пришлось бы менять.
Вон, тут рядышком, хотят вообще 3х16 кв.мм тащить...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
14.08.2018 в 16:47:25
a0b0c0 написал: Извините, если снова "задалбливаю" вопросами, а если так: УЗО1 (40А, 30мА) - стиралка и посудомойка; УЗО2 (63А, 30мА) - розетки: кухня, зал, плита, духовой шкаф; + освещение детской и спальни; УЗО1 (40А, 30мА) - розетки: детская и спальни + освещение зала и кухни.
a0b0c0, лучше вот так

Грубый, но справедливый
14.08.2018 в 16:47:37
MaSeVi написал: Вон, тут рядышком, хотят вообще 3х16 кв.мм тащить...
Так один в душе моется, другой грибы варит. Запас карман не тянет.
14.08.2018 в 17:15:53
AndyMirror написал: Запас карман не тянет.
Бессмысленный запас, как экономически, так и технологически нецелесообразно...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.