Abik
Abik
Местный

Регистрация: 03.05.2018

Москва

Сообщений: 110

15.08.2018 в 14:16:54

dokar, Abik, Вам написали...

Это не мне написали, это написали MrGalaxy. Так же, как и я написал тому же MrGalaxy. Я согласен и с Вами, и с MaSeVi, что достаточно двух УЗО на 40А. Я согласен и ТС, что можно поставить 1 на 40А и 1 на 63А. Можно, но, согласен, - избыточно. Я не понимаю, почему эти два УЗО, по словам MrGalaxy, ДОЛЖНЫ быть одинаковыми! Кому они это должны, какая физика или электрика это требует? Что нарушит ТС, если оставит 63А (да, избыточное) и 40А, к чему непоправимому это может привести?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

15.08.2018 в 14:28:42

Abik написал: к чему непоправимому это может привести?

Ни к чему плохому не приведёт.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Abik
Abik
Местный

Регистрация: 03.05.2018

Москва

Сообщений: 110

15.08.2018 в 14:36:13

MaSeVi написал:

Abik написал: к чему непоправимому это может привести?

Ни к чему плохому не приведёт.

MaSeVi, Спасибо, Вы меня успокоили. А то я уж хотел решить перебирать щиток на даче, выравнивая номиналы УЗО...

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

15.08.2018 в 15:06:25

Abik написал:

Это не мне написали, это написали MrGalaxy. Так же, как и я написал тому же MrGalaxy.

Abik, если ставить Декрафт, то следует оба ставить на 63 А по рекомендациям изготовителя, если Легран, то на 40 А. Если поставить Легран на 63 А, то хуже не будет, но не логично: почему один 63, а другой 40.

ЗЫ. Можно хоть все 3 узо поставить на 63 А. :)

ZooZoo написал: АВ 40А, задает номинал УЗО по макс току

ZooZoo, я и ориентировался на вводной 40 А.

0

Вечный студент

MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

15.08.2018 в 15:23:12

ZooZoo написал: АВ 40А, задает номинал УЗО по макс току...

ZooZoo, я и ориентировался на вводной 40 А.

0

Вечный студент

Abik
Abik
Местный

Регистрация: 03.05.2018

Москва

Сообщений: 110

15.08.2018 в 16:07:22

MrGalaxy, ну, от Декрафта ж ТС уже отказался, в посте #6398923

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

15.08.2018 в 16:49:23

Abik написал: MrGalaxy, ну, от Декрафта ж ТС уже отказался, в посте #6398923

Abik, оба узо стоят в одинаковых условиях: сверху защищены автоматом 40 А, а снизу сумма автоматов больше 40 А, поэтому нет логического объяснения ставить узо разного номинала.

0

Вечный студент

a0b0c0
a0b0c0
Новичок

Регистрация: 13.08.2018

Ульяновск

Сообщений: 93

15.08.2018 в 18:52:59

Комплектующие заказаны. Автоматы и Узо фирмы Abb. Узо -3 шт. на 40 А.
Всем спасибо.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

15.08.2018 в 19:36:48

a0b0c0 написал: Комплектующие заказаны

И всё, на этом митинг закончился?)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

15.08.2018 в 20:05:30

MaSeVi написал: Вы о моём примере?)...

О вашем конечно. О каком же еще. :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу