Аватар пользователя
Lambino

Местный

Регистрация: 03.04.2017

Москва

Сообщений: 23

16.08.2018 в 16:05:18

#6400894

При монтаже парапета монтажники не закрыли часть пеноблоков наружной обшивкой (на фото красными стрелками). Критично ли это с точки зрения защиты пеноблоков от осадков?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108441

16.08.2018 в 16:39:28

#6400916

Lambino написал: Критично ли это с точки зрения защиты пеноблоков от осадков?

Естественно - мокнуть будут. Оттепель/мороз = циклы замораживания воды = разрушение

Аватар пользователя
Lambino

Местный

Регистрация: 03.04.2017

Москва

Сообщений: 23

16.08.2018 в 16:47:57

#6400920

Отказываются устранять. Достать до места невозможно, типа.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108441

16.08.2018 в 17:01:36

#6400934

Lambino написал: Отказываются устранять. Достать до места невозможно, типа.

Lambino, пусть альпов нанимают.

Аватар пользователя
Lambino

Местный

Регистрация: 03.04.2017

Москва

Сообщений: 23

16.08.2018 в 17:31:10

#6400955

BV написал:

Lambino написал: Отказываются устранять. Достать до места невозможно, типа.

Lambino, пусть альпов нанимают.

BV, Да. Не хотят. Пока.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108441

Аватар пользователя
Lambino

Местный

Регистрация: 03.04.2017

Москва

Сообщений: 23

16.08.2018 в 17:48:42

#6400968

BV написал: Договор? Экспертиза.... суд...

BV, Договор есть. Остальное... туманно

Аватар пользователя
Gennady

Местный

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 6380

01.09.2018 в 09:40:17

#6412635

BV написал:

Lambino написал: Критично ли это с точки зрения защиты пеноблоков от осадков?

Естественно - мокнуть будут. Оттепель/мороз = циклы замораживания воды = разрушение

BV, Глеб Газобетонов другого мнения, говорит, можно не закрывать, ничего не будет, будет дышать.

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

Аватар пользователя
nadegniy

Местный

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10433

22.09.2018 в 21:39:00

#6429434

BV написал:

Lambino написал: Отказываются устранять. Достать до места невозможно, типа.

Lambino, пусть альпов нанимают.

BV, И х проще убить, чем заставить хоть что-то сделать правильно. Руки из ведра растут, а ведро сами знаете где у них висит.

Аватар пользователя
nadegniy

Местный

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10433

22.09.2018 в 21:39:52

#6429435

Gennady написал:

BV написал:

Lambino написал: Критично ли это с точки зрения защиты пеноблоков от осадков?

Естественно - мокнуть будут. Оттепель/мороз = циклы замораживания воды = разрушение

BV, Глеб Газобетонов другого мнения, говорит, можно не закрывать, ничего не будет, будет дышать.

Gennady, Согласен, как упадёт, поставят новые блоки.

Аватар пользователя
Lambino

Местный

Регистрация: 03.04.2017

Москва

Сообщений: 23

25.09.2018 в 19:52:33

#6431959

Переделали. Методом разбора и обратного сбора пеноблоков изнутри (не бесплатно, конечно). Отчего-то очень криво наложили лист (на фото). Плита что-ли мешает... Есть сомнения в герметичности.

Аватар пользователя
Lambino

Местный

Регистрация: 03.04.2017

Москва

Сообщений: 23

27.09.2018 в 10:24:11

#6433325

И, увы, течь.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу