Понятно. Такого клемника нет. В 224 нельзя сделать выход для нескольких медных проводов. Только через отдельный алюминиевый отвод у серии 224-122. А так можно геморочиться и на винтовых клеммах. А этого хотелось избежать.
22.08.2018 в 20:52:28
Понятно. Такого клемника нет. В 224 нельзя сделать выход для нескольких медных проводов. Только через отдельный алюминиевый отвод у серии 224-122. А так можно геморочиться и на винтовых клеммах. А этого хотелось избежать.
22.08.2018 в 21:37:23
Если место есть, то сделайте как вам написали выше: маленький клеммник для перехода алюминий-медь и дальше уже чисто для меди. Компактный переходной могу подсказать.
22.08.2018 в 21:42:54
Ret написал: Понятно. Такого клемника нет. В 224 нельзя сделать выход для нескольких медных проводов. Только через отдельный алюминиевый отвод у серии 224-122. А так можно геморочиться и на винтовых клеммах. А этого хотелось избежать.
Ret, уж написал что сделать. Если в комнате не парная то Ал в клемме 222 не сгниет оооочень долго. Если хочется по букве закона - на хвосты из потолка насаживаете 224.
Люстру разводите клеммниками 222 (собираете нули и 1 группу на 2х пятерных, вторую - если короткая надставляете через 2х клемму, если длинная и так пойдет ), от них выводите три хвоста на подключение. Поднимаете люстру к потолку и медные хвосты зажимаете в нажимной части 224.
И верно сказано
Костян челябинский написал: перестать иметь голову всем подряд, и в первую очередь самому себе
22.08.2018 в 21:43:46
bnmuyt, И ?
Да, ни фига.
22.08.2018 в 21:51:16
Ret написал: . А то что использование не по назначению приводит к выходу из строя. Год назад представитель дистрибютора Ваго в России sniffer здесь по пунктам разжевывал причины выгорания:
Основная причина выхода из строя, это не соблюдение инструкции по монтажу: Нельзя монтировать алюминиевые проводники в клеммы без пасты. Токоведущая пластина медная с лужением, алюминий окисляется, сечение проводника уменьшается, растет переходное сопротивление, клеммник нагревается. Это в общих чертах.
Вам шашечки, или....? :)
22.08.2018 в 22:01:05
BV написал: В ходе моего эксперимента с лампочкой в ванной во влажной среде в течение 5ти лет хоть малозаметного окисла мне обнаружить не удалось.
А вы писали об этом раньше ? У нашего модератора получается все наоборот - http://www.mastergrad.com/forums/t257478-tayny-goryashchih-klemmnikov-wago/
Да, ни фига.
22.08.2018 в 22:13:28
BV написал: собираете нули и 1 группу на 2х пятерных
Это лишнее, 5х0,5=2,5. Скручивается и спокойно засовывается в выход 224-й ваги.
22.08.2018 в 22:14:27
dokar написал: У нашего модератора получается все наоборот -
Там всё очень сложно.
22.08.2018 в 22:23:31
dokar написал: У нашего модератора получается все наоборот - http://www.mastergrad.com/forums/t257478-tayny-goryashchih-klemmnikov-wago/
Кто-то несколько раз включил эту лампочку Вагой - появилась копоть и раздули на много страниц :)
dokar написал: А вы писали об этом раньше ?
Даааааавно. Кто то даже спрашивал должить по результатам ....
22.08.2018 в 22:38:24
Radio написал:
BV написал: собираете нули и 1 группу на 2х пятерных
Это лишнее, 5х0,5=2,5. Скручивается и спокойно засовывается в выход 224-й ваги.
Radio, Теоретически так,
А практически я как-то попробовал засовывать 4-5 скрученнных нулей в вагу:
Короче, ну его в пень такую экономию. Лучше по человечески развести люстру на 222, сделать выводы нормальной длины и соединить с потолочными через 224, и не искать на опу геморроя.
22.08.2018 в 22:41:06