21.08.2018 в 15:35:24
Zhivoi, Свет и розетки перемешайте , по принципу : в одном помещении (зоне) под разные УЗО .
21.08.2018 в 15:43:30
Так?
Или наоборот, размешать на одном УЗО розетку из гостинной, стиралку, свет с балкона, посудомойку, и варочную панель, А на втором духовку, бойлер, свет и розетки в детской?
21.08.2018 в 15:51:23
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
21.08.2018 в 15:53:14
Zhivoi, Свет комнат , а далее их список с розетками оказались на одном УЗО. :)
21.08.2018 в 15:54:24
Zhivoi написал: Так?
Или наоборот, размешать на одном УЗО розетку из гостинной, стиралку, свет с балкона, посудомойку, и варочную панель, А на втором духовку, бойлер, свет и розетки в детской?
Zhivoi, я бы сделал так (нумерация узо условно сверху вниз):
Вечный студент
21.08.2018 в 16:03:46
В общем все понятно, всем спасибо!
21.08.2018 в 16:05:55
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
21.08.2018 в 17:32:30
Zhivoi написал: 3.5-4 кВт, 16А впритык какбэ.
У автоматов есть еще и токи условного нерасцепления 1,13in, да и автомат С16 спокойно переживет целый час с нагрузкой 23А.
Грубый, но справедливый
21.08.2018 в 20:31:28
dokar, ну да, а чего ему греться, духовой шкаф максимум пару раз в неделю работает то, да и маловероятно что соседние АВ его подогревать будут, ибо это-же квартира, а не цех.
Грубый, но справедливый
21.08.2018 в 21:13:10
Zhivoi написал: В общем все понятно, всем спасибо!
Я - совершенно ничего не понял... 2/3 в вашей схеме - лишние запчасти.
Фото этажного щита - плизз! Так что бы ваш автомат и счетчик видать было. А если еще и стояк в хорошем разрешении сможете - тогда и начать предметный разговор.