Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

21.08.2018 в 17:32:30

Zhivoi написал: 3.5-4 кВт, 16А впритык какбэ.

У автоматов есть еще и токи условного нерасцепления 1,13in, да и автомат С16 спокойно переживет целый час с нагрузкой 23А.

0

Грубый, но справедливый

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20359

21.08.2018 в 18:48:08

Vadim 161 написал:

Zhivoi написал: 3.5-4 кВт, 16А впритык какбэ.

У автоматов есть еще и токи условного нерасцепления 1,13in, да и автомат С16 спокойно переживет целый час с нагрузкой 23А.

Vadim 161, Точно ? А не от 40 сек ?

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

21.08.2018 в 18:53:25

dokar написал: Точно ?

Точно

0

Грубый, но справедливый

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20359

21.08.2018 в 20:23:36

Vadim 161 написал:

dokar написал: Точно ?

Точно

Vadim 161, Так это из холодного состояния .

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

21.08.2018 в 20:31:28

dokar, ну да, а чего ему греться, духовой шкаф максимум пару раз в неделю работает то, да и маловероятно что соседние АВ его подогревать будут, ибо это-же квартира, а не цех.

0

Грубый, но справедливый

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.08.2018 в 21:13:10

Zhivoi написал: В общем все понятно, всем спасибо!

Я - совершенно ничего не понял... 2/3 в вашей схеме - лишние запчасти.

Фото этажного щита - плизз! Так что бы ваш автомат и счетчик видать было. А если еще и стояк в хорошем разрешении сможете - тогда и начать предметный разговор.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу