soulg24
soulg24
Новичок

Регистрация: 21.08.2018

Москва

Сообщений: 25

21.08.2018 в 14:52:18

Добрый день, форумчане и гуру своего дела! Начитавшись форума, немного набравшись смелости, попытался создать щиток в свою кв. где делаю ремонт.

проводка в кв. на розетки 2,5 кв. мм, на свет 1,5 кв. мм.

Помогите советом.

0
soulg24
soulg24
Новичок

Регистрация: 21.08.2018

Москва

Сообщений: 25

21.08.2018 в 14:54:26

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

21.08.2018 в 15:11:53

soulg24 написал: в свою кв. где делаю ремонт.

Это вторичка ? Хотя , какая разница ... на ВП 3х6 под 32А . А вводной кабель из подъезда какого сечения ?

0

И это пройдёт ...

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

21.08.2018 в 15:15:48

soulg24, Почему автоматы с разными расцепителями? Если новостройка - С, если старенький фонд - В. Реле времени для чего? Задержка включения хол-ка? Новым моделям это ни к чему...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

soulg24
soulg24
Новичок

Регистрация: 21.08.2018

Москва

Сообщений: 25

21.08.2018 в 15:17:48

serj12, Нет, новостройка. Провод по всей кв. только медь ввгнг-ls гост 3х2.5 и 1.5 кв. мм. ввод автомат 50А+узо 50а провод 3х6 медь

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

21.08.2018 в 15:18:17

soulg24, все более - менее приличные холодильники - морозильники оборудованы защитой от повторного моментального включения при кратковременном пропадании напряжения . И это - свет в ванной можно под другое ВДТ убрать .

0

И это пройдёт ...

soulg24
soulg24
Новичок

Регистрация: 21.08.2018

Москва

Сообщений: 25

21.08.2018 в 15:20:10

MaSeVi,
Автоматы B потому что уже есть в наличии. Да, реле на задержку включения холод.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

21.08.2018 в 15:20:38

soulg24 написал: ввод автомат 50А+узо 50а провод 3х6 медь

Обычно 10-ка ... странно , то - то я думаю - при таких вводных данных

soulg24 написал: новостройка.

автомат на 40 А ...

0

И это пройдёт ...

soulg24
soulg24
Новичок

Регистрация: 21.08.2018

Москва

Сообщений: 25

21.08.2018 в 15:21:14

serj12, Хорошо, под первое УЗО уберу. Спасибо.

0
soulg24
soulg24
Новичок

Регистрация: 21.08.2018

Москва

Сообщений: 25

21.08.2018 в 15:24:15

serj12,
Возможно я ошибся в сечении вводного кабеля, вечером штангенциркулем замерю.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

21.08.2018 в 15:30:46

soulg24 написал: ввод автомат 50А+узо 50а провод 3х6 медь

Меняйте на 10-ку.

soulg24 написал: Провод по всей кв. только медь ввгнг-ls гост 3х2.5 и 1.5 кв. мм.

А 4-ка не считается?)))

soulg24 написал: новостройка.

Тогда С, хоть немножко сэкономите...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу