BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

21.08.2018 в 18:05:56

soulg24 написал: Есть источник постоянного тока, перед ним переменный. Если возникла утечка в постоянном токе , то и перед ним тоже будет утечка ? Или я что то не верно истолковал ?

Если в источнике гальваническая развязка - утечки не будет. Если нет развязки - то пульсирующая однополярная, либо двуполярная - т.е. переменный ток - утечка. В зависимости от повреждений и схемы внутри источника.

0
soulg24
soulg24
Новичок

Регистрация: 21.08.2018

Москва

Сообщений: 25

21.08.2018 в 18:21:05

BV, это верно. Вот только я не знаю источников с гальвонической развязкой, которые используются в быту!?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

21.08.2018 в 18:47:32

soulg24 написал: Вот только я не знаю источников с гальвонической развязкой, которые используются в быту!?

Да любые приборы с трансформаторным БП.

0

Грубый, но справедливый

soulg24
soulg24
Новичок

Регистрация: 21.08.2018

Москва

Сообщений: 25

21.08.2018 в 19:04:59

Vadim 161, спасибо!

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

21.08.2018 в 19:05:32

soulg24 написал: Вот только я не знаю источников с гальвонической развязкой,

Трансформаторные...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

soulg24
soulg24
Новичок

Регистрация: 21.08.2018

Москва

Сообщений: 25

21.08.2018 в 21:10:55

по щитку будут комментарии ?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

21.08.2018 в 21:15:05

Поменяйте местами АВ на освещение.

0

Грубый, но справедливый

soulg24
soulg24
Новичок

Регистрация: 21.08.2018

Москва

Сообщений: 25

22.08.2018 в 09:34:31

Vadim 161, в чём смысл ?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.08.2018 в 09:54:45

soulg24, у Вас освещение на комнаты и розетки под одним УЗО, при сработке останетесь без розеток и освещения. поэтому предложено поменять местами.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

soulg24
soulg24
Новичок

Регистрация: 21.08.2018

Москва

Сообщений: 25

22.08.2018 в 10:00:21

megrad, Но если я их меняю местами то остаюсь без света в коридоре где щит.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.08.2018 в 10:06:29

soulg24, процент одновременного срабатывания УЗО очень не большой. А так у Вас гарантированно будет свет хотя бы в одном помещении. Как вариант в коридоре поставить светильники с акумами, типа аварийного освещения с гарантированным питанием.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.