22.08.2018 в 07:54:57
Доброго дня, участники! :) Подскажите новичку. Сталкиваюсь с пленкой под ламинат впервые. До этого клал ламинат на обычную стяжку из фанеры без монтажа пленочных полов. Всё было отлично. Сейчас сделал подогрев полов на лоджии и возникли вопросы. Конструкция:
Черновой пол ровный. Но в местах соединения проводов к пленке (битумная изоляция) и там где датчик лежит (подложку вырезал) всё равно есть эти злосчастные выпуклости из-за которых ламинат гуляет в этом месте при ходьбе на 5мм (толщина датчика) и при этом хрустит!!!! Я привык что ламинат лежит ровно без люфта а тут такое! Боюсь как бы не повело из-за этих "нано-технологий" весь чистовой пол и не прищлось всё переделывать.... Что посоветуете???
22.08.2018 в 08:00:01
А датчик не должен быть под плёночным полом?
22.08.2018 в 08:05:03
Андрей Сновидов, сама головка датчика в прорезанной канавке, закреплена битумной изоляцией к нижней стороне пленочного пола. В гофре идет кабель датчика в стене.
22.08.2018 в 08:07:20
Датчик значит ни при чем!? Зачем вы тогда указываете его размеры
22.08.2018 в 08:23:59
Примерно так. Датчик не абсолютно плоский. Создает выпуклость примерно 5мм. Ямку в фанере под него я делать не стал, т.к. поверил что не критично... Оказалось что критично.
22.08.2018 в 08:26:54
Так чистое ламинат и сделайте все что нужно.
22.08.2018 в 08:36:29
Чтобы углубить датчик нужно разобрать весь ламинат, сделать огромный надрез гидроизоляции, оторвать приклеенную ИК-пленку, т.к. датчик находится ПОД ней. У меня вопрос о целесообразности переделок.
22.08.2018 в 09:04:39
На счет 5мм погорячился. 2-3мм прогиб. Но как только прогибается один край, поднимается противоположный...
22.08.2018 в 09:09:28
Замки со временем могут разойтись. Я бы заморочился.
22.08.2018 в 17:57:51
mpmaks90 написал: На счет 5мм погорячился. 2-3мм прогиб. Но как только прогибается один край, поднимается противоположный...
mpmaks90, я бы прорезал канавку. И еще - если на такой теплый пол кинуть одеяло, в месте где нет датчика - подложка поплавится, ламинат почернеет и хорошо если не загорится
22.08.2018 в 18:12:27
BV написал: если на такой теплый пол кинуть одеяло, в месте где нет датчика - подложка поплавится, ламинат почернеет и хорошо если не загорится
Не понял я этот момент. Почему вы так решили?
22.08.2018 в 18:14:55
mpmaks90 написал:
BV написал: если на такой теплый пол кинуть одеяло, в месте где нет датчика - подложка поплавится, ламинат почернеет и хорошо если не загорится
Не понял я этот момент. Почему вы так решили?
mpmaks90, Потому, что были уже прецеденты. Теплоотвода не будет, будет постепенно прогреваться до критичной температуры - если датчик не в этом месте, то нагрев он не отлючит.
22.08.2018 в 18:32:45
BV написал:
mpmaks90 написал:
BV написал: если на такой теплый пол кинуть одеяло, в месте где нет датчика - подложка поплавится, ламинат почернеет и хорошо если не загорится
Не понял я этот момент. Почему вы так решили?
mpmaks90, Потому, что были уже прецеденты. Теплоотвода не будет, будет постепенно прогреваться до критичной температуры - если датчик не в этом месте, то нагрев он не отлючит.
BV, одеялом накрывать пол не планировалось :) Но за информацию спасибо. За полом понаблюдаю пару дней, может найдет свое место, хруст уже стал меньше.
22.08.2018 в 18:47:18
mpmaks90 написал: BV, одеялом накрывать пол не планировалось
В том случае, о котором писал - тоже не планировали, просто упало - вовремя запах паленого ламината почувствовали... С кабелем в стяжке такого быть не может...
22.08.2018 в 18:48:20
mpmaks90 написал: может найдет свое место, хруст уже стал меньше.
когда замок сотрется или сломается :) или изоляция промнется до дыры... ждите
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу