Alex___dr написал: В данной сети ОСМ1-0,063 380/5-42 0,063кВа становится однофазным...

Но подключать нужно 2 фазы..

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.08.2018 в 11:56:15

Vladislav.ru написал: Андроид исправляет слова сам...

Большой брат бдит...

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Vladislav.ru
Vladislav.ru
Резидент

Регистрация: 13.09.2009

Дмитров

Сообщений: 1398

22.08.2018 в 11:57:27

В сети 380/660 такой транс подключается к одной фазе и нулю.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

22.08.2018 в 11:58:32

megrad написал: Но подключать нужно 2 фазы..

Поясните пожалуйста зачем? Если напряжение 380В в трёхфазной сети 660В будет между фазой и нулём...

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.08.2018 в 12:06:35

Alex___dr, попробуйте транс с параметрами на 380 подключить на 220... Я уже подключал ОСМ, что написано, то и делаем.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

22.08.2018 в 12:12:25

megrad написал: попробуйте транс с параметрами на 380 подключить на 220...

Подключал, (А вот наоборот, не буду...) и не раз. Выходное напряжение будет пропорционально ниже. Только какая взаимосвязь?

Alex___dr написал: Поясните пожалуйста зачем? Если напряжение 380В в трёхфазной сети 660В будет между фазой и нулём...

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.08.2018 в 12:27:59

Alex___dr написал: Только какая взаимосвязь?

Согласно схемы подключения ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

22.08.2018 в 12:36:28

Vladislav.ru написал: Очень часто от "профи" электриков слышу безграмотное представление: Нагрузка подключаемая в трехфазную сеть к двум фазным проводам например трансформатор, или тэн или ещё много чего ...

"Электрики" называют такую нагрузку двухфазной...

Но ведь при таком включении к нагрузке приложенно линейное напряжение и по нагрузке будет протекать ток одной "фазы" т.е. всего одна синусоида...

Не могу найти в интернете вразумительную статью для просвещения ... Ваше мнение коллеги...?

Vladislav.ru,

Моё мнение - вам следует читать учебник по ТОЭ.

Для простоты понимания работы нагрузки между двумя фазами нарисуйте две синусоиды, сдвинутые на угол 120 градусов и нарисуйте график разности между ними во времени.

Тогда все станет предельно ясно.

Тема закрыта.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

22.08.2018 в 14:43:02

Alexey_Spb написал: Тема закрыта.

Простите, но тема фаз, кмк, не раскрыта.

Vladislav.ru написал: Очень часто от "профи" электриков слышу безграмотное представление: Нагрузка подключаемая в трехфазную сеть к двум фазным проводам например трансформатор, или тэн или ещё много чего ... "Электрики" называют такую нагрузку двухфазной... Но ведь при таком включении к нагрузке приложенно линейное напряжение и по нагрузке будет протекать ток одной "фазы" т.е. всего одна синусоида...

Ишь ты, какой философский вопрос. Действительно при таком включении по нагрузке "течёт одна синусоида" и нагрузка суть однофазная на напряжение 380В (если говорить об обычной сети 220/380). Но упомянутый "электрик" суть человек, отвечающий за сеть. И, раз ему нужно выделить два фазных провода для данной нагрузки и в сети будут нагружены две фазы - то он и называет такую нагрузку своей сети двухфазной.

А если говорить чуть строже, то фазой у нас называется обмотка тр-ра или электрической машины. Провода, которые в быту обычно называют фазными, на самом деле называются линейными. И если в звезде фазное и линейное напряжения соотносятся коэффициентом (корень из 3), ага, то самое 380:220, то в треугольнике фазное и линейное напряжение равны. Так вот, при подключении лишь одной фазы "треугольной" нагрузки (на 380В) парой линейных проводов к источнику типа "звезда" 220/380, у источника оказываются нагружены две фазы [читай - обмотки] (по 220В). Иными словами, потребитель однофазный, а нагрузка сети двухфазная.

0