Alkup
Alkup
Новичок

Регистрация: 30.07.2018

Москва

Сообщений: 18

24.08.2018 в 20:58:10

Друзья, подскажите по схеме щитка для 2-х комнатной квартиры. Знакомому необходимо сделать "минимальный" щиток в квартире. Набросали схему которую хотели бы реализовать. Посмотрите пожалуйста по схеме, что так - что в ней не так. Кол-во автоматов выбрано для удобства. Главный вопрос - может ли такая схема существовать и всё ли в ней верно?

P.S. Сильно не ругайте - мы начинающие "электрики".

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

24.08.2018 в 21:07:48

Alkup написал: может ли такая схема существовать и всё ли в ней верно?

Нет.

На духовой шкаф АВ 16А и кабель 3х2,5, линии освещения сократить до 2-3, и все линии разбросать под обоими УЗО.

0

Грубый, но справедливый

Alkup
Alkup
Новичок

Регистрация: 30.07.2018

Москва

Сообщений: 18

24.08.2018 в 21:19:22

Vadim 161, С духовым шкафом согласен (хотя брали с запасом) - просто дух. шкаф примерно 3,5 кВт. В нём гриль, конвекция и возможно с функцией СВЧ

0
Alkup
Alkup
Новичок

Регистрация: 30.07.2018

Москва

Сообщений: 18

24.08.2018 в 21:22:51

Vadim 161, что касается отдельных автоматов для освещения - сделано для удобства, что будет плохого если оставить их так? и не убирать их под УЗОшки?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

24.08.2018 в 21:38:07

Alkup написал: что будет плохого если оставить их так? и не убирать их под УЗОшки?

Безопасности много не бывает. При двух УЗО оставлять освещение без диф защиты мягко скажем безрассудно.

Alkup написал: что касается отдельных автоматов для освещения - сделано для удобства,

Ага, вспомните про это удобство, когда за 20 лет щёлкните ими от силы 10 раз.

0

Грубый, но справедливый

Alkup
Alkup
Новичок

Регистрация: 30.07.2018

Москва

Сообщений: 18

24.08.2018 в 21:48:14

Vadim 161, честно говоря я с вами согласен, просто знакомый делает ремонт постепенно, но щиток необходимо собрать сейчас. В данный момент идет разводка проводов на кухне, поэтому и хотели поставить отдельные автоматы на свет на каждую комнату. Подскажите правильно ли выбраны наминалы узо и дублирующего автомата?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

24.08.2018 в 21:51:25

Тогда просто раскидайте все линии равномерно под каждое УЗО.

0

Грубый, но справедливый

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

24.08.2018 в 21:53:21

Alkup написал: Подскажите правильно ли выбраны наминалы узо и дублирующего автомата?

Правильно, если УЗО будут фирмы ABB, Legrand или Hager.

0

Грубый, но справедливый

Alkup
Alkup
Новичок

Регистрация: 30.07.2018

Москва

Сообщений: 18

24.08.2018 в 21:56:09

Vadim 161, Планируется ABB

0
Alkup
Alkup
Новичок

Регистрация: 30.07.2018

Москва

Сообщений: 18

24.08.2018 в 22:14:32

Vadim 161 написал: Тогда просто раскидайте все линии равномерно под каждое УЗО.

Vadim 161, Поправил схему

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

24.08.2018 в 22:35:40

Теперь лучше. Реле напряжения не планируете ? Дом старый, или новостройка ?

0

Грубый, но справедливый

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.