exelero84
exelero84
Местный

Регистрация: 09.11.2013

Киев

Сообщений: 206

29.08.2018 в 11:15:10

доброе время суток. решил данный вопрос вынести в отдельную тему. необходимо запитать два фекальных насоса и гидрофор

  • насос. мощность 1.9 квт, имеет герметичный блок управления с кнопкой включения, на конце - стандартная вилка (которую без потери гарантии не убрать). для размещения блоков управления установлены виноградные столбики. длинная трасс от щитовой до столбиков 65 и 5 метров
  • гидрофор. параметров пока нет, будет установлен в гидроизолированном колодце. трасса 15 метров
  • трассы буду прокладываться в траншеях, глубиной около полуметра
  • во вру планирую выделить отдельную линию для питания данного оборудования, по одному на фазу. автомат защиты - иек ва88-32 на 16а

хочется всё смонтировать надёжно, возникло несколько вопросов:

  • не хочется брать бронированный кабель, можно проложить ввгнг 3х2.5мм2 в пнд трубе 20мм?
  • как правильно всё скоммутировать? во вру после ва88-32 (или отдельном щите рядом?) установить три однофазных автомата на 16а? что установить на столбах (в колодце)? логично было бы продублировать автоматы, завести трубу непосредственно в щит, но подключение через вилку...
  • насколько насосное оборудование критично к скачкам напряжения? есть ли необходимость ставить реле напряжения?
0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.08.2018 в 16:17:33

exelero84 написал: не хочется брать бронированный кабель, можно проложить ввгнг 3х2.5мм2 в пнд трубе 20мм?

Можно, для ПНД трубы подходят повороты от серых ПВХ труб ДКС. Для трассы 65 м может 4 ку прийдётся класть. Надо считать потери.

exelero84 написал: как правильно всё скоммутировать? во вру после ва88-32 (или отдельном щите рядом?) установить три однофазных автомата на 16а? что установить на столбах (в колодце)? логично было бы продублировать автоматы, завести трубу непосредственно в щит, но подключение через вилку...

В щите АВ, рядом с трубой можно ВН. Поставить бокс IP65 и розеткой ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

exelero84
exelero84
Местный

Регистрация: 09.11.2013

Киев

Сообщений: 206

29.08.2018 в 16:41:32

megrad написал: Для трассы 65 м может 4 ку прийдётся

можно в таком случае для кабеля 2.5мм2 уменьшить номинал автомата до 10а?

megrad написал: В щите АВ

т.е. в отдельном щите, не во вру?

p.s. пробовал программу для расчёта сечения, не всё понятно в ней :(

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.08.2018 в 17:21:49

exelero84 написал: можно в таком случае для кабеля 2.5мм2 уменьшить номинал автомата до 10а

Вопрос был про потери, от того что Вы поставите меньше номинал напряжение не изменится. АВ зависит от мощности Вашего потребителя. Примерный расчёт для 65 м ссылка: потери напряжения в кабеле составляют 8.741 В (3.973 %). То есть в конце линии напряжение будет 220-9=211 В.

exelero84 написал: т.е. в отдельном щите, не во вру

Как удобней для эксплуатации.

exelero84 написал: насколько насосное оборудование критично к скачкам напряжения? есть ли необходимость ставить реле напряжения?

Всё зависит от порогов падения, как вариант ставить стаб. В паспорте пишут допустимые пороги напряжения для стабильной работы оборудования.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

exelero84
exelero84
Местный

Регистрация: 09.11.2013

Киев

Сообщений: 206

29.08.2018 в 18:16:04

megrad написал: АВ зависит от мощности Вашего потребителя. Примерный расчёт для 65 м ссылка: потери напряжения в кабеле составляют 8.741 В (3.973 %). То есть в конце линии напряжение будет 220-9=211 В.

в паспорте на насос написано: мощность: 1900вт, напряжение питания: 220в, 50гц электрики, подскажите :) т.е., исходя из потерь можно поставить во вру на линию насосов/гидрофора автомат трёхполюсный на 16а, далее отдельный щиток в щитовой с трёмя однополюсными автоматами на 16а, от автоматов кабеля ввгнг 3х2.5мм2 в 20мм-ой пнд трубе?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.08.2018 в 19:54:31

exelero84 написал: т.е., исходя из потерь можно поставить во вру на линию насосов/гидрофора автомат трёхполюсный на 16а, далее отдельный щиток в щитовой с трёмя однополюсными автоматами на 16а, от автоматов кабеля ввгнг 3х2.5мм2 в 20мм-ой пнд трубе?

Да.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

exelero84
exelero84
Местный

Регистрация: 09.11.2013

Киев

Сообщений: 206

29.08.2018 в 20:03:16

megrad написал: Да.

спасибо :applause:

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135371

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу