timk
timk
Новичок

Регистрация: 02.09.2016

Владивосток

Сообщений: 47

01.09.2018 в 06:38:18

Насмотревшись ютуба решил обновить этажный щит :) Имеется щит на две квартиры, у каждой квартиры свой пакетник, счетчик и набор древних автоматов. Хочу заменить пакетник на модульный рубильник, добавить УЗО (одно на все) и нормальные автоматы. Вроде задача посильная, но возникли вопросы по разводке нуля:

  1. На вводе иммем орех от которого нуль идет на корпус щита, на соседский пакетник и шлефом на мой пакетник, далее уходит в стену (провод №1 на картике). Куда идет провод? Проверил клещами - тока на нем нет. Можно ли убрать?
  2. Из квартир в щит заходят два провода и сразу идут на корпус щита (№2 и №3 на картинке). Включил плиту померил ток - на №2 совпадает с автоматом плиты (№3 похоже соседский). Можно ли отрезать его от щита и завести на нулевую шину УЗО?

На первой картинке текущее состояние (нарисовал только нулевую линию, без счетчиков). Хочу сделать как на картинке №2 подключившись к вводу отдельными орехами.

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

01.09.2018 в 08:00:27

Лучше всё согласовать с электриками из компании обслуживающими данный щит и попросить их сделать все подключения. А у себя в квартире уже можно и УЗО и автоматы какие Вам надо.

0
timk
timk
Новичок

Регистрация: 02.09.2016

Владивосток

Сообщений: 47

01.09.2018 в 08:08:23

Slavka.sav написал: Лучше всё согласовать с электриками из компании обслуживающими данный щит

Не вариант, хочется самому :)

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

01.09.2018 в 09:22:35

timk, а у вас УК или ТСЖ ? Кто-то же обслуживает ваш дом ?!

Slavka.sav написал: Лучше всё согласовать с электриками из компании обслуживающими данный щит и попросить их сделать все подключения.

Поддерживаю .

timk написал: Не вариант, хочется самому

Главное - быть готовым к тому что что-то пойдёт не так ( глаза берегите ) .

0

И это пройдёт ...

timk
timk
Новичок

Регистрация: 02.09.2016

Владивосток

Сообщений: 47

01.09.2018 в 09:44:54

serj12 написал: Поддерживаю

Местные электрики утратили доверие, см. картинки :)

serj12 написал: глаза берегите

Хм... перчатки купил, о глазах не подумал.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

01.09.2018 в 10:14:18

timk написал: Местные электрики утратили доверие

Так у нас абсолютно тоже самое , только влажности поменьше . Это же всё бедность и финансирование по нулевому принципу . А так - дело-то они своё знают , я сколько раз с ними сотрудничал - вызову их через диспетчерскую и на месте решаем с ним что и как , если особо нет тяжёлых случаев с оборудованием , всё в лучшем виде сделано .

timk написал: о глазах не подумал.

При случайных касаниях возможны искры и брызги , как правило защита во ВРУ не реагирует - слишком малый ток к.з.

0

И это пройдёт ...

Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

03.09.2018 в 11:14:23

timk написал: Вроде задача посильная, но возникли вопросы по разводке нуля:

timk написал: Не вариант, хочется самому :)

Знак равенства тут поставить сложно. То что у местных электриков нет материала хорошего что бы сделать красиво, это не означает что им нельзя доверять. Купите им все что необходимо, обговорите что вы хотите увидеть, останется вопрос цены. Ведь в противном случае Вам может это вылиться еще дороже.

0
timk
timk
Новичок

Регистрация: 02.09.2016

Владивосток

Сообщений: 47

08.11.2018 в 12:33:15

Эпопея завершена. Вроде все работает :)

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

08.11.2018 в 15:13:01

timk, отлично получилось, только номинал вводного АВ Вы себе конечно завысили, нужно было на ступень ниже ставить :) Отводы от стояка пришлось под напругой менять ?

0

Грубый, но справедливый

timk
timk
Новичок

Регистрация: 02.09.2016

Владивосток

Сообщений: 47

08.11.2018 в 15:22:08

Vadim 161 написал: только номинал вводного АВ Вы себе конечно завысили, нужно было на ступень ниже брать

Ну раньше вобще только пакетник был, хотел поставить 63, для надежности, но не было в наличии :)

Vadim 161 написал: Отводы от стояка пришлось под напругой менять

Угу. Думал изоляция будет дубовая и много возни, но она чуть-ли не сама осыпается уже.

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

09.11.2018 в 16:27:54

timk написал: хотел поставить 63, для надежности,

И как Вы себе эту надежность представляете?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу